1600KVA的变压器,经测量,中性点引出的接地线有30A以上的电流,请问老师,这是何原因。

郭老师,您好!这是特意向您提问的一个问题。我们厂里有15个变压器。现在拿其中的1600KVA的变压器来问您。这个变压器接地线存在30A以上的电流。问过很多业体,他们都说正常,并且不知道何原因。但是由于领导要求检查出这个问题的原因并想法将其解决,我的直属上司非常急迫想知道原因。所以希望您能够给予这方面的专业解答,让学生知道这个问题究竟是如何产生的,能为领导分忧,学生感激不尽。

1、首先明确一个概念,中性线和接地线,由中性点引出的线叫中性线,从中性线引入地的部分叫接地线。下图中红色的部分是中性线,蓝色的部分是接地线。

2、中性线是工作线,上面有30A的工作电流是正常的,对单相用电设备,电流从相线(火线)出来,必然要经过中性线(零线)回去,从数值上来说,这个电流不是很大。虽然零线上可以有电流,但变压器的三相负荷是要平衡的,不然即不节能,又不安全。

3、接地线是保护线,上面理论上是没有电流的,如果出现电流就说明有问题了,最大的可能就是单相用电设备没有接“一火一零”,而是接成了“一火一地”,虽然能够用电,但不安全,一定要找出问题点,防止发展成事故。由于TN-C系统多采用重复接地,也可能是中性线断线或接触不好,造成的类似一火一地。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-30
1、1600kVA变压器,如果低压是400V的输出,那么他的低压额定电流为:1600000/400/1.732=2309A,你现在是30A,30/2309=1.3%<<10%,非常正常,不用担心什么。
2、任何变压器只要有单相负载存在,他的三相负载就不会平衡,三相不平衡会使变压器中性点有电流,这在配电变压器中是很正常的事,。
3、三相严重不平衡,会产生较大负序,这对变压器后面的电器设备和电网不好(正序使电机正转,而负序会是电机反转,这样就会造成额外的损耗)。最好能控制在10%额定电流的范围内,变压器在设计时最大是允许为25%(当然不希望是这样,变压器只是留有充分余度而已)。
第2个回答  2013-10-08
有单相负荷的变压器或民用变压器中,三相负荷总是不平衡的,零线上总会有电流,零线电流达到额定电流的10%、20%都是经常的,农村的变压器,零线电流会达到额定电流的30%以上。零线电流经过经过零线返回变压器。
但在低压回路中,有部分电流是没有经过零线返回变压器的,是经过大地返回变压器。
比如,三线火线对大地的电容电流是不平衡的,产生的不平衡电流聚集在大地;三相导线、三相电器,单相导线、单相电器等都会对大地产生漏电,漏电产生的不平衡电流也聚集在大地。由于在变压器处,变压器的零线是接地的,聚集在大地的不平衡电容电流和不平衡漏电电流就通过变压器的接地线返回零线,接地线就产生了电流。一般说来,接地线电流总会有的,是越小越好。
第3个回答  2013-08-30
你这个是三相不平衡造成的,查一下调一下负荷,应该可以解决