三菱PLC的模拟量输入寄存器是什么?(FX2N型PLC和FX2N-4AD型模拟量转换模块)

如题所述

寄存器不在PLC,在AD模块中,要用读取指令。
如FROM k0 K5 D200 K1
FROM(读取)
K0(1#模块)
K5(1#模块的通道1平均值)
D200(数值存放到PLC中的寄存器D200中)
K1(读取1笔数,如果是K4,则读取模块中K5~K7也说是通道1~通道4平均值存到D200~D203寄存器中)

只是举例,详细要参考AD模块说明书
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-11
输入寄存器?没听说过,你直接写4ad的程序就好了,to from指令
相似回答