跨度6.5米,梁高600mm,宽240mm配筋∮25底筋6棵,腰筋12,2棵,上筋18,2棵,,∮

跨度6.5米,梁高600mm,宽240mm配筋∮25底筋6棵,腰筋12,2棵,上筋18,2棵,,∮8套孑,间距20,农村自建3层,两架梁中间355cm,,可以在这两架粱上砌3米墙吗?梁中间跑的楼梯,谢谢指点。。

砖混,所用砖长240mm;一层门边柱400*400(配筋12根22),门净宽度5200-400=4800mm,门上梁断面250*400(配底筋4根25、上筋2根25、腰筋2根16);其它圈梁240*240(配筋共4根16);是这样吗?如果是这样,则回答:
一、若已做好,则除了一层门上梁的高度比设计规范要稍微小一点点外(但安全性是没有问题的),其它都大于设计规范的要求了,所以请绝对放心。
二、若还没做,则建议:
1、门边柱子做成240*240的构造柱,内配筋4根14或12,门洞宽度成4960(如想门洞宽度4800不变,则柱子做成240*400,配筋6根12或14);
2、一层门上梁断面250*500或250*550,配底筋3根22或25、面筋2根20或22、腰筋2根12;
3、其它圈梁断面240*240,配筋4根14或12。
只要是用的钢筋质量基本标准,按上面所说的配筋就够了;钢筋用多了,结构性能没有增加,只是浪费钱而已。追问

首先谢谢您的回答,我没说清楚,我再说一遍好吗?

就是在顶层楼梯上再砌一间房把楼梯盖上

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答