求电工高手帮忙,三相电两根铜线一根铝线,会烧电机吗?

我这里有照明电,三相电电线杆离这有100多米,我想用两根铜电线再接两根火线过来,电压电流会对电机有影响吗?另外原有的照明电火线有十几家人用电,农村一家电器大概三到五千瓦吧。求电工高手帮忙,我的用电功率在10千瓦。

你好:
——★1、不管你的用电功率是多少,你这样的用电方式是规程所不允许的。
——★2、你处原有照明电,再从电线杆上“接两根火线过来”,那么属于照明和动力双线路混合供电,这样是十分危险的:(先不论功率大小)照明线路为三极控制,在你处还有开关控制,这其中某一道开关断开(如检修),动力电源会“反送”到照明线路......所以,这属于规程所禁止的违反操作规程的作法!
——★3、电力系统供电,是严谨的,必须要按照规范要求、由有资质的专业电工施工,以保证人身安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-25
只要线径配置的 合理 是可以使用的
这个事 你要重点考虑 三相平衡的问题
1 三相电 从100多米远的地方 输送到你家里 导线的材质不同 产生的 压降是不同的 这就要线径上 有所调整 以确保 输送到你电机的 电压相同
2 你照明的那根火线 有用户在使用 他也会在输送的过程中 有压降产生 随着使用户数的 变化 压降也在变化 这也是需要重点考虑的
电机正常运转 需要有足够的 电压做保证 而且要求三相 电压等同 否则功率因素降低 电机发热 严重就烧电机 了
第2个回答  2013-01-25
10KW不是问题。10/0.38/1.732=15(A)。如果你架空拉铜线大于2.5平方毫米就够了,但然大点会更好。你加入两条线后只增加原火线负担,在一定程度上反而减少了原零线负担。
最佳方案是用5平方毫米以上铜线,然后转几家用户到你新加的火线上来,这样不仅解决了你的用电问题,你也算是帮村里做了件好事。
第3个回答  2013-01-25
应该没太大的问题
相似回答