框架梁底部钢筋在跨中搭接了,施工缝的原因,无法在支座搭接锚固,有什么补救或加强措施

其实就算是施工缝,也不能在这搭接,应采用甩筋的方式。如果现实当中非得从这搭接,可采用A级直螺纹接头搭接方式,因为A级直螺纹可以在任何位置搭接。如果不用直螺纹,采用焊接或绑扎搭接的话,因为不是强制性规定,合格率可以控制在90%以上,也就是说,10根里面可以有1根在跨中搭接,验收时也是可以的。如果不放心质量上怕处事的情况下,可以加长焊接或绑扎搭接的长度,严格控制工人施工质量就行了,一般不会出事。