66问答网
所有问题
水泵变频器控制柜一启动,变频器上就显示F0001,但电机没烧怎么回事啊, 水泵也没抱死, 还有那些原因啊
变频器是ABB的
举报该问题
推荐答案 2013-02-01
按了启动多长时间,过流故障,加速时间是不是过短,还有功率设置的是不是小了。电缆接地了?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sUvpvDUn2.html
其他回答
第1个回答 2013-01-24
首先说明什么牌子变频器,你说的F0001我感觉是程序代码,不是故障代码.无法告诉你原因.
第2个回答 2013-01-30
启动变频器就保护,变频器坏,我碰到好多次,只有找专业维修,哪里找得到变频器电路
第3个回答 2013-01-24
哪家的变频器
相似回答
...
但电机没烧怎么回事啊,
水泵也没
抱死, 还有那些原因啊
答:
按了启动多长时间,过流故障,加速时间是不是过短,还有功率设置的是不是小了。电缆接地了?
西门子
变频器显示F0001怎么
解决
答:
F0001是变频器过流,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机故障的可能
。可能1,
IGBT损坏
,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2,
接插件腐蚀、氧化,接触不好
,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边...
abb
变频器
故障代码
F0001
是什么故障,请高人指点
答:
abb变频器故障代码F0001是由灰尘太多造成的,需要清灰
。1、每台变频器每季度要清灰保养1次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务。2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议...
西门子
变频器显示F0001
是什么意思求解答
答:
西门子变频器MM440,MM430,
MM420报故障F0001就是过电流,一般是驱动电路出现故障、主板坏也报F0001代码
,如果报F0001故障后按变频器上的复位键可以复位的话,就表明是变频器瞬间过流造成的一个假故障,这个故障复位可以正常使用的不会影响变频器的功能。
用ABB的
变频器控制
风机
电机,变频器启动
后电机不转
,电机
振动很大,过几...
答:
现象分析:ABB变频器故障代码
F0001
的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大
,变频器
的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时
,电机
与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
西门子MM440
变频器
22KW上电就出现
F0001
报警
答:
F0001
为过流故障。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
大家正在搜
变频水泵控制柜怎么调
潜水泵用变频器控制怎么接线
变频控制柜控制水泵压力调节
水泵变频控制柜原理图
变频器控制水泵简单接线视频
施耐德变频器控制柜电气原理
水泵接变频器怎么接
变频器控制柜原理图
水泵变频器怎么装
相关问题
水泵变频器显示F0001是何故障,如何处理
ABB 变频器通过开关量手动停止水泵时,控制盘显示故障F00...
控制水泵水泵变频器显示oh是什么意思
水泵变频器13千瓦深井泵配套控制柜多少钱
水泵变频器恒压控制哪个牌子好
单台水泵变频器控制恒压管道供水原理图^
冷冻水水泵变频器的控制策略是靠温差还是压差?
我们有个小电机带变频器的,远方和就地控制柜启动都起不来,一点...