求一篇关于35KV塑胶喷漆厂全厂总降压变电所及配电系统的设计 1、 厂区平面图

2 中心用电设备负荷情况
2.1 负荷类型本处置中心绝大部分用电设备属于长期连续负荷。要求不间断供电,停电时间过长将会造成严重的经济损失,故主要车间及附属设备均为二类负荷。
(1)负荷运行情况
该处置中心为三班工作制,全年工作小时数为8760小时,最大负荷利用小时数为6000小时。
(2)负荷表
附表1喷漆厂负荷统计资料
厂房编号 用电单位名称 负荷性质 设备容量/kw 需要系数Kd 功率因数
1 隧道炉车间 动力 1200~1800 0.65 0.70~0.80
照明 80~180 0.8 1.0
2 五金喷漆车间 动力 1500~2000 0.6 0.70~0.80
照明 80~180 0.9 1.0
3 塑料喷漆车间 动力 2600~3120 0.3 0.65~0.75
照明 80~180 0.8 1.0
4 烤漆车间 动力 700~900 0.3 0.60~0.70
照明 20~50 0.85 1.0
5 锅炉房 动力 360 0.6 0.60~0.70
照明 10~20 0.8 1.0
6 仓库 动力 110 0.3 0.60~0.70
照明 1~2 0.8 1.0
7 除尘车间 动力 2620 0.4 0.65~0.70
照明 50~100 0.7 1.0
8 丝印车间 动力 3220 0.3 0.60~0.65
照明 50~100 0.7 1.0
9 金工车间 动力 800~920 0.3 0.60~0.65
照明 50~100 0.75 1.0
10 工具车间 动力 420 0.36 0.60~0.65
照明 50~100 0.9 1.0
宿舍住宅区 照明 400户 0.24 0.85

2.2 电源情况(1)工厂电源从电业部门某220/35/10千伏变电所,用35或10千伏双回路架空线引入本厂,其中35KV作为工作电源,10KV作为备用电源(10KV作为工作电源,35KV作为备用电源),该变电所距厂东侧15公里。
(2)供电电源要求功率因数大于0.90。
(3)供电系统短路技术数据
附表2区域变电所35千伏(10KV)母线短路数据如下:
系统运行方式短路容量说明最大运行方式S(3)kmax=800MVA 最小运行方式S(3)kmin=375MVA

2.3 供电电价为两部电价(1)基本电价:按变压器容量计算,4元/KVA;
(2)电度电价:10KV供电时电价为0.80元/Kwh
2.4 气象及其他资料(1)最热月份平均气温32.2度
(2)冻土层厚度0.7m
(3)最热月份平均地温27.3度
(4)地下水位1.5m
(5)土地性质 粘土
(6)海拔高度 1021.3m
(7)主导风向 西北(冬),东南(夏)
(8)年雷暴日 27.3日
3.1设计内容和要求(1)确定全部计算负荷。
(2)确定主变电所的结构形式、变压器的台数及容量。
(3)确定供电系统及供电形式。
(4)计算短路电流并选择主要电器设备。
(5)确定无功功率补偿装置及其容量。
(6)确定变电所的平、立、剖面图以及布置图。
(7)确定变电所的接地与照明装置。
3.2 设计成果(1)设计说明书。
(2)变电所的一次与二次主接线图。
(3)变电所的平面及立剖面图。
(4)接地、防雷、照明布置图。
3.3 设计步骤(1)负荷的计算
根据给出的负荷明细表,确定全厂的计算负荷。
(2)主接线方案选择
根据给出的供电电源、供电的技术指标和经济指标,提出可能的供电方式(3种),并加以比较与选择。其中技术指标以供电可靠性、灵活性、安全性为主要内容。
(3)补偿方式
选择无功补偿的方式,确定无功补偿的设备、个数及其控制,根据计算,确定补偿后的变压器容量,根据变压器容量选择变压器。
(4)短路电流的计算
在方案论证的条件下,确立最佳方案后,做出初步设计,根据初步设计的主接线图,确定短路点,并计算三相短路电流。
(5)电气设备选择及校验
(6)变压器、线路、电动机保护的配置及整定。

运算负荷=负荷×需要系数÷功率因数
再把各车间的运算负荷加起来,大概等于10116.5kVA
为提高可靠性,选用两台变压器,互为备用

因为绝大部分负荷为二类负荷,所以单台主变应接近运算负荷总和,单台容量10000kVA,选用型号SZ13-10000/35,35±3x2.5%/10.5kV
主接线35可用内桥或单母,10kV单母分段无疑

。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考