请问电力系统中输电线路集中参数的等值电路之π型电路的导纳Y=2(A-1)/B=2(CHrl-1)/Zc SHrl 的来源,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-01-03
这是长距离输电线路的等值电路的一个修正参数。。中距离修正系数是1,,电路分为集中分布电路,和非集中。。长距离是线路太长不能按照简单短距离计算了
本回答被网友采纳
第2个回答 推荐于2018-04-16
由π形网络结构图易知
U1 = U2 + Z'·(I2 + U2·Y'/2) = (Z'·Y'/2 + 1)·U2 + Z'·I2
与二端口通用方程
U1 = A·U2 + B·I2
比对可得
A = Z'·Y'/2 + 1
B = Z'
即有
Y' = 2·(A-1)/B
Z' = B
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2013-01-05
……好复杂
相似回答
输电线路
派型和t型
等值电路
适用场合有哪些
答:
输电线路
派型和t
型等值电路
适用场合有n相传输线的A-
参数
导出了n相传输线的π、T型等值电路。中等长度
输电线路的集中参数等值电路
有T型等值电路和π型等值电路两种,电力系统分析计算中采用π型等值电路。
谐波怎么回事
答:
在潮流计算中,通常以
集中参数的
PI型
等值电路
表示。如下图: 在计及分布特性的情况下,则: ZLn=Znsh(rnl) Yln/
2=(chr
nl-
1)
/(Znshrnl) ZN和RN分别为对于于该次谐波时线路的波阻抗和传播常数。 其中Zn=sqrt(Z0n/Y0n) Rn=sqrt(Z0nYon) Z0N和Y0N 分别为该次谐波时
输电线路
单位长度的阻抗和导纳 五)、...
中等长度
输电线路的集中参数等值电路
有哪两种形式
答:
中等长度
输电线路的集中参数等值电路
有型等值电路和型等值电路两种。电力系统线路模型可以分为:集中参数模型和分布参数模型。一般来说,
电力系统的
参数是均匀分布的。但是,对于中等长度一下的
电力线路
可以按集中参数建模。所谓中等长度以下,一般是指110KV~220KV下的在100~300km内的架空线路。电力系统正常...
什么是电流注入法?怎样运用来简化
电路
?
答:
就是以整个
电路
的某一点为起点模拟通电后电流流向使整个电路得以循环既完成通路一条通路为一张既可简化电路或者用不同颜色表示不同的循环即可。
电力系统的等值电路
如何分类?
答:
电力系统
长线路
的等值电路
分析如下:短线路:短线路指长度不超过100km、电压不超过60kV的架空
输电线路;
或电压10KV以下的电缆线路,短线路的等值电路用
集中参数电路
表示,并忽略导纳支路的影响。中等长度线路:中等长度线路指长度在100km~300km的架空线路;或长度不超过100km的电 缆线路,中等长度线路的...
现在进
电力系统
,发电还是供电待遇好?
答:
电力系统通信为电力系统正常运行提供全面的支撑,如调度和站用内线电话,2M及以上光纤通信等。其主要作用是为保护、自动化等设备提供优质可用的通道,供站与站之间的设备进行通信,并将站内信号上传到局端。电力通信的最常用设备:配线架。如果用
电力系统的
概念来解释这个名词,就是通信系统用的母线。依照...
大家正在搜
输电线路的等值电路模型
简单电力系统的等值电路图
如何制定电力系统的各序等值电路
输电线路的等值电路图
电力系统等值电路图
画电力系统零序等值电路
电力系统等值电路画法
电力线路的等效电路如何表示
等效电路和等值电路
相关问题
电力系统斜波分析
在变压器的等值电路中,其导纳是?
请各位帮忙解释一下变压器等值电路中的一个问题
为什么采用π等值电路可以减少电力系统等值节点的总数
电路理论基础的图书信息(一)
RLC零输入响应中,已知R=1Ω,L=1H,C=1F,此电路...
将二端口网络Y参数转换为S参数的公式中Z0指的是什么?
输电线路的参数是三相参数还是一相等值参数??电力系统分析