66问答网
所有问题
当前搜索:
画电力系统零序等值电路
画
零序等值电路
图时,附加于故障点的零序等值电源应接于( )。
答:
【答案】:B
画零序等值电路
图时,附加于故障点的零序等值电源应接于故障点。
电力系统
中如何画出
等值电路
答:
按照实际连接,把所有元件用等值阻抗代替,就是
等值电路
图。电路:金属导线和电气、电子部件组成的导电回路称为电路。在电路输入端加上电源使输入端产生电势差,电路连通时即可工作。电路可以实现电能的传输、分配和转换,还可以实现信号的传输与处理。电流的存在可以通过一些仪器测试出来,如电压表或电流表偏转...
简述
电力系统
长线路的
等值电路
。
答:
电力系统
长线路的
等值电路
分析如下:电力系统中存在很多长线路,在长距离输电过程中,线路阻抗和电容等参数会发生明显变化,因此需要对长线路进行等值处理,以方便进行电力系统分析和计算。等值电路的目的是将长线路转化为更简单的等效电路,使得分析电力系统时更加方便和高效,且不会影响分析结果的准确性和可靠...
电力系统
分析---如何画出两条线路并联的参数及
等值电路
图?
答:
直接
画
两条线,写上参数即可。也可以把两条线路画为一条,电阻为一半,电容为二倍。直接写参数
电力系统
分析电力变压器的
等值电路
答:
注意这里用的短路损耗是≈,因此等于三相的I2*RT之和便是总损耗。那么在这个假设条件下,根据功率计算式 ,三相变压器中Sn = 3 * U * I = 3 * ( UN / 根3 )*( IN / 根3 )= 根3*UN*IN,其中U是相电压,I是相电流,UN是线电压、IN是线电流。一般变压器名牌标注的都是线电压、线...
电力系统
长线路的
等值电路
分析?
答:
电力系统
长线路的
等值电路
分析如下:短线路:短线路指长度不超过100km、电压不超过60kV的架空输电线路;或电压10KV以下的电缆线路,短线路的等值电路用集中参数电路表示,并忽略导纳支路的影响。中等长度线路:中等长度线路指长度在100km~300km的架空线路;或长度不超过100km的电 缆线路,中等长度线路的...
电力系统等值电路
电抗化简?
答:
第一个是星形比较明显,第二个图我看也有星形连接。
变压器
等值电路
中性点接地电阻画在哪
零序
答:
在支路上。变压器的
零序
电流的流通与双绕组变压器类似,即此时有三个支路,则按照上面的规则,两两分别考虑,看其是否流通即可。变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
多电压等级
系统画等值电路
时存在什么问题
答:
归算。多电压等级
系统画等值电路
时,元件的参数存在归算问题。
电力系统
中有不同的电压等级,不能仅仅将单元件的等值电路接元件原有参数简洁的相连,而要进行适当的参数归算,将全系统各元件的参数归算至同一个电压等级,才能将各元件的等值电路连接起来,称为系统的等值电路。
电力系统零序等值电路
与正序等值电路相同吗
答:
不相同,正序等值电路起于发电机,止于负载,贯穿整个回路。而
零序等值电路
起止于绕组星形带中性点接地的变压器,而且其变压器零序阻抗与变压器联结组别有关,对于Ynyn变压器,则零序阻抗还与变压器后面的回路有关。