急急急!三菱系统加工中心报警“26.冷却电机过载”怎样解除?

如题所述

跳闸了,打开机床电路连接箱,把那些跳下来的电闸,打回向上。这样就可以解除报警了。
如果过不了一会又再报警的话,检查冷却泵是否正常运行,进出冷却泵的通道,水管是否存在堵塞,还有检查机床的电机和外接的稳压器的电压是否在机床规定的电压范围
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-03
打开电气箱,找到冷却泵的空开,重新合上,或者热继复位。
第2个回答  2013-01-03
冷却电机过载。一个是冷却,找水路;二个是电机过载,查电机。
第3个回答  2013-01-03
和生产厂家联系