两排高层建筑楼间距50米,南面这排18层,北面25层,请问北面这排至少要多少层以上才能全天不被遮阳光?

山东省,两排高层建筑,每排长度一样均为7座楼,南面的这排为7座18层的,北面的为7座25层的,楼层高均按3米计算,两排楼间距为50米,
请问北面这排楼至少要多少层以上才能全天都不会被遮阳光?请列出结果和计算过程公式,谢谢

山东纬度约在35到39间,冬至日太阳高度为 90-23-35(到39),视具体地区而定

得到高度角为28~32度 (角O)。

CD为前楼高 54M, 得OC=ctg o *CD ,  AC=50m, 得到OA长度

再 OA/OC=AB/CD

得AB长。再算出层高。

若在山东中度,应为25米高以上有阳光,即第9层开始有阳光。

追问

有说高层建筑要用日照分析软件分析才能算出来,和您的算法是一样的吗?

追答

算法是一样的 用日照分析软件分析的是具体地点的太阳高度。再用这个方法算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-31
以济南为例 北纬36.40 东经117.00

根据【城市居住区规划设计规范】GB 50180—93

住宅建筑日照标准 建筑气候区划 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ气候区 Ⅳ气候区 Ⅴ、Ⅵ气候区

大城市 中小城市 大城市 中小城市

日照标准日 大寒日 冬至日 日照时数(h) ≥2 ≥3 ≥1

有效日照时间带(h) 8~16 9~15 计算起点 底层窗台面

------------------------自己算 没时间给你算这个------------------------------
b是所在层数,例如:你在3楼 b=3;c是指遮档阳光的楼的楼层总数,挡住你家阳光的楼高是18层,那么c=18;a是太阳光刚好射到你所在楼层的夹角。我们假设太阳光的角度为d ,(单位为度°)
。要使得你所在楼层有太阳,就是d必须大于等于a 即d>=a
因此 tan(d)要大于等于tan(a) ; tan(d)>=tan(a)
tan(a)=(c-b)*层高/楼间距
tan(d)=tan(90-23.5-你所在纬度) 冬至日这天是北半球太阳光直射角度最小的一天,即d值最小,如果这天的tan(d)都大于tan(a)那么全年采光都没有问题。因此公式可以转变为
tan(d)>=(c-b)*层高/楼间距 ,如果把你就家楼层情况输入进去,符合这个的话,采光就没有问题。
相似回答