66问答网
所有问题
200kVA的变压器最大可以共几KW的设备,2个60KW的设备可以和用一个200A底空开不
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-29
æåï¼200kVAçååå¨æ大å¯ä»¥å ±160KWç设å¤ï¼2个60KWç设å¤å¯ä»¥åç¨ä¸ä¸ª200Aç空å¼ãä½ å¯ä»¥è®°ä½è¿æ ·ä¸ä¸ªæ¹æ³åï¼æ±ååå¨æè å¼å ³è½å¸¦å¨å¤å°è®¾å¤å¯ä»¥ç¨ååå¨æè å¼å ³ç容éä¹ä»¥0.8å°±æ¯å®è½æå°è®¾å¤çæ»åçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sUixxnUppvxDniiUns.html
其他回答
第1个回答 2013-10-29
200KVA变压器可以用200KW以内设备.2个60KW的设备平均每相180多安了,理论上是可以用的,为了防止过流跳制,建议使用250安空开!
相似回答
2000
KVA的变压器最大可以
供
多少KW的设备
答:
理论是
最大可以
供2000
KW的设备
(长时间)。变压器的的额定功率为其视在功率S,即根号3倍UI。视在功率的单位是
KVA千伏安
,有功功率的单位KW千瓦,无功功率单位KVAR千乏。而用电器的额定功率为其正常工作时的功率或能输出的最大功率(如电动机)。
变压器能
输出的最大有功功率为额定视在功率乘以功率因数。
...电加热
设备
现有的35平方塑套铝芯线
能用
吗?
空气开关
需要
多少A的
...
答:
60KW
电热
设备
额定电流:H=P/1.732/U=60/1.732/0.38=91A,35平方铝芯导线可安全负载约110A附近
,空开
选大于或等于100A
...行车
60kw,
剪板机30kw,开平板机
总共
190kw,共280kw,问
变压器
、开关、低...
答:
变压器的
选择同意一楼的,不过这么大的容量,建议低压侧配一组800A的断路器和隔离开关,而不是只配隔离开关,然后各
设备
单独形成回路,行车回路配:125
A空开,
剪板机回路配:60A空开,开平板机回路配:400A空开。低压侧导线,如果配电缆的话,双拼240mm2铜电缆(或铝制电缆双拼300mm2吧),或者配铜排(...
400
Kw
功率用多大
变压器,
如何计算?谢谢你.
答:
400*1.2/0.8=600
KVA
;0.8:功率因数;1.2:裕度系数;公式 功率×功率系数/裕度系数=
变压器
容量。选择变压器容量确实要认真对待,这对企业降低电费支出起着关键作用!根据负荷对象,性质,特点决定需用系数,再就是确定同时率。如果普通私营厂矿企业,建议选需用系数0.7,同时率取0.8, 理论功率因数...
多粗电线电缆对应
多少
功率(列表)
视频时间 02:20
现在做
一个
临建供电方案 ,如何选择需要多大的发电机,出线
空开
选择多大的...
答:
这样对发电机就不会造成单相电流过载。配平也还有个技术上的原则,就是要把可能在同一时间内使用的电器配平,而不是简单地把功率配平。所述的电器功率,最少需要250
KW的
发电机组,要在使用中能灵活一点有点余量的话,要300个千瓦的发电机,它可以在单相负荷过载时有周旋的余地,出线空开450A至500A。
大家正在搜
200变压器最大负荷
生产变压器的设备
80kva变压器最大负荷
变压器最大负荷是怎么得来的
变压器属于什么设备
变压器试验设备
最大变压器
10kv变压器
高压变压器