电缆在较长垂直桥架中敷设,电缆的固定绑扎有什么标准要求?

如题所述

当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。

电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。

电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。

扩展资料

电线电缆护套厚度对电线电缆质量常见的影响有以下两方面

1、 直接响到电线电缆产品正常使用时长。

电线电缆在正常应用时,经常是直埋、浸在水里或暴露在易被腐蚀的环境中。长时间浸水或受外界腐蚀,使得质量不达标的护套会被击穿,这样电缆护套防护作用就会失去。

2、 增加电线电缆铺设的难度

越来越多的环境要求高压电缆产品必须做到外径小,在铺设的过程中需要考虑留有空隙,这样才能散发掉电线电缆通电后产生的热量,护套厚度过厚会增加铺设的难度,所以护套的厚度要求严格符合相关的标准,不然无法起到保护电线电缆的作用。也不能一味的追求其厚度。

参考资料来源:百度百科-电缆桥架    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

1、布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

2、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

扩展资料:

关于电缆桥架安装时应注意的几点说明:

1、外观检查

电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等,电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。

静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。

2、电缆桥架的安装位置

桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离,电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。

3、支吊架的安装

电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准。电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m,两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。

参考资料来源:百度百科-电缆桥架    

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-25

1,电缆敷设于垂直竖井桥架内时,应将线缆整齐排列于桥架内并固定于桥架内横梁上。

2,固定排列要有序进行,并有标识可查,固定间隔应小于等于1.5M。

扩展资料:

敷设方式

有补偿的直埋敷设, 可以采用自然的L、Z、U型的弯管作为补偿装置,但是实际工程中不可能有条件提供这么大的占地,因此通常都采用补偿器进行补偿。

为防止补偿器受到单侧不均匀膨胀变形而损坏,所以在补偿器一侧设置固定墩。对于应力集中的弯头、三通、大小头等地方设置固定墩来保护应力集中的管件。

管道系统由于安装了补偿器,使得管道的热胀应力在热态运行中得到了释放,避免了部分管线被完全锚固, 因此管道的应力保持在较低的水平上,也使管壁局部屈服的危险性最小。

由于增加了固定墩和补偿器,管道的热胀变形在热态的时候得到了充分的释放,使得整个管段完全处于滑动状态。因此管道的应力降到最低,管壁的局部屈服的危险也最小。同时使得工程的投资相应的增加。

但是为了减少工程的投资,也可以将供热管道的供回水管道采取不同的敷设方式,确保工程的设计方案在技术经济方面安全、合理

参考资料来源:

百度百科-电缆

百度百科-敷设

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-24

各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。

电缆支架应安装牢固,横平竖直。各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。在有坡度的电缆沟内或建筑物安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。电缆支架横档至沟顶、楼板或沟底的最小距离。

支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态,保证底座受力面积,避免扭曲。铺设电缆时,宜采用自上而下铺设,拖动电缆时宜水平拖动。

扩展资料:

电缆绑扎要求规定:

1、金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计做特殊的防腐处理。

2、支架应焊接牢固,无显著变形。各托臂间的垂直净距与设计偏差应不大于5mm。钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。

参考资料来源:百度百科-电缆支架

本回答被网友采纳
第4个回答  2019-07-25

电缆绑扎固定统一采用镀塑黑绑线,固定应牢固,控制电缆固定间距为800毫米,截面小的动力电缆固定间距同控制电缆,截面大的动力电缆固定间距为1.5米。

扩展资料:

电缆的敷设根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。合理选择电缆的敷设方式对保证线路的传输质量、可靠性和施工维护等都是十分重要的。

长途通信电缆为保证其通信安全可靠,一般采用直埋敷设方式。市内主干电缆(中继和用户主干电缆)为保证其通信安全可靠、安装更换方便和市容美观等,一般采用管道敷设方式。市内配线电缆可采用架空和墙壁敷设方式,随着现代化城市建设的发展,也将逐步为管道敷设方式所取代。

电缆敷设会有专人领线,专人检验,并听从统一指挥。相互间有可靠的通讯联络。一根电缆敷设完毕后,立即沿线整理挂上电缆牌,以保证整齐美观。然后进行下一根的敷设。在一些重要的转弯处每根电缆都一致地、相互平行地转弯。

参考资料来源:百度百科-电缆挂牌

参考资料来源:百度百科-电缆敷设

本回答被网友采纳
相似回答