我是业主,找的装修公司,房间需要搭楼板,一层,二层都搭,冬天,大概多长时间拆掉底下那些支架的? 多长时间能够拆掉模板?我比较关心工程质量和安全问题。装修公司搭完一楼楼板后,隔了一天就开始做二层的准备工作了(我也不太清楚一层才浇完水泥一天,就可以上面站人施工啥的么?),现在两层都浇筑完毕了,装修公司方面告诉我8天拆,我不知道是不是可以保证安全和质量啊?请明白的大侠们专业人士们帮个忙回答一下。水泥型号什么的我不知道。现在冬季,一般外面温度是-1度~-14度左右。北方,屋里有暖气。温度不会像外面那么低。
混凝土初凝之后可以上人,但绝对不能用来承重。板的跨度如果在2-8米之间混凝土强度达到设计要求的75%就可以拆除模板了,超过8米达到设计值才能拆除。拆模之后未达到设计强度之前,如果需要在楼板上面承重应在楼板下部设置顶撑。
梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。
扩展资料:
跨度在8米以上的混凝土强度为≥100%,8米及8米以下≥75%方可拆模;砼强度≥1.2MPa时楼面方可上人及施工。(一般在浇灌后24小时强度可达≥1.2MPa,春、夏、秋正常养护下7~9天;冬天在正常养护下10~15天能够拆模)。
砼的保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要,特别是早期的妥善养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。所以,楼层砼浇筑完后的必要养护(一般宜≥24小时)必须获得保证,如在实际施工中,由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业,施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的妥善保湿养护。
参考资料来源:百度百科-现浇钢筋混凝土楼板
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。
钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。
本回答被网友采纳如果是开裂的话,会有什么危险呢,塌掉吗?
追答不会塌掉。但是楼板会开裂,就已经没法总了
追问回答
不会塌掉。但是楼板会开裂,就已经没法总了
“没法总了”是什么意思哦?谢谢您的回答
还想问您的是:一楼的已经浇完水泥有5,6天了,在这个过程中是不是就可以看到水泥的情况,有没有裂缝,如果这个过程中没有,到时拆掉就没事是吗
没法用了。谁家的楼板有条串钥匙的裂缝,可能还不止一条,怎么会敢用。
不能拆。时间到了才拆,可能没有裂缝,否则的话,很可能有裂缝。裂缝不是马上会出现的,可能一两个月以后才出现,才发展变粗。
底模及支架拆除时的混凝土强度应符合下列要求:
1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;
2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%; 3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。
一般砼浇筑后,正常情况下12小时即可拆模;采用早强水泥或加了早强剂时,砼初凝时间较短,可以提前拆。 大体积砼需防止水化热时,需养护2-3天。 模板的数量是根据实际情况定的,而不是由于周转不过来就提前拆,周转不过来就做多一套,不能随意拆模。 简单的做法就是,查着表面的砼是否已经凝固,即手按不会出现痕迹或松动,有一定的硬度即可拆模。
您说的用来承重是指承受什么样的重量呢? 还有就是75%的强度怎么去看到底有没有达到这个百分比的?
追答预留一组同条件养护的试块,打算拆模前试压一下看看强度达到多少了。我说的承重是说在拆了模板的楼面上架设脚手架或堆放材料。
追问满意答案只能是一个,多谢您了