消防报警系统原理

如上系统图中JX、DG是什么意思?
广播和末端1AL上的图是什么设备?
整个系统的原理是什么?
回路总线是什么意思?
为什么电话和广播要跟烟感连在一根线上?
问的比较小白,请大虾们能耐心解答~~谢谢了

JX是消防端子箱。DG是信号总线隔离器,经信号短路自动保护作用。广播是发生火灾自动联动应急广播。1AL是动力配电箱。发生火灾是通过模块进行切断电源。广播是单独布线,不能和信号电源公用。你的图不显示广播系统,那两个是楼梯间的声光报警。根据设备点数来分几个回路总线。追问

有个中间有黄色三角的设备是什么、为什么它和烟感连在一条线上?为什么进端子箱的是三种线,出来只有两种线?消防电话单独布线为什么又和烟感连在一条线上呢?回路总线是不是就是信号线?

追答

黄色三角的消火栓按钮,每个消火栓按钮需要接信号总线,也就是烟感的信号总线。另外单独的4根线是启泵和回答线。这四根是直接进消防泵控制柜里面的。多线控制线走向在系统图纸上有失误,多线控制直接连接排烟风机、消防泵等重要设备。因为电话模块里面需要有信号线和音频线两种,所以必须公用一根管敷设。回路总线就是信号线,这不过这个系统图分了四个回路分别连接主机上面的回路板而已。

追问

再请问一下老师,系统图中的动力配电箱是做什么用的呢?如果是供电的,从报警控制器不是引出一根电源线了吗?
手报和烟感需要传递信号到报警控制器,所以连接到信号总线上。声光报警器需要接受从报警控制器发出的命令并发出声音和灯光,所以要连接到信号总线和电源上。电话我就不懂了,为什么也要连接到信号总线上,有一根电话线不就足够了吗?难道它需要有信息传递给控制器或者接受控制器发出的什么指令?

追答

动力配电箱负责本层照明和插座用电。是引出电源线去配电箱。现在大部分采用的是电话模块。这个电话模块需要信号线到消防主机后编程1号至N号分居。还可以输入描述词组。打个比方你在15层发现火警了,拿起电话这里就能显示你打电话的位置和分机号。
配电箱只需要24V电源线和信号线,在配电箱里面安装输入输出模块。电源线接继电器。有交流接触器反馈信号到模块就可以。电话现在采用为总线电话模块控制原理。利用信号线来进行编辑描述词组等功能。

追问

真的非常非常感谢老师的回答~~可是我还是有点不明白,24V的动力配电箱负责照明和插座,难道是应急照明之类的?
还有图中的信号总线,是可以传递输出信号也可以传递输入信号,是吗?
截图上只有两个模块,一个连接AL一个连接了两个声光报警器,是吗?那么一个模块可以连接几个末端设备呢?
图中两根RC32的管,一根布电话线,一根布信号线和电源线,但是图中只有第一层有电话,其他层均没有,为什么往上的立管还是两根呢?

追答

配电箱正常工作是市政引来正常电源,如果发生火灾后就需要把配电箱正常电源切断。经过互投切换成应急电源。信号总线是有报警控制器引出带有22V左右的电源输送到每个探测设备。如果探测器报警了就会通过信号总线反馈到报警控制器。配电箱需要接模块进行控制。声光报警不需要接模块控制。你看系统图是两个在一起的。但事实不是,你可以看看平面图,声光报警都是在两侧的楼梯口位置。一个模块一般最多就是控制2、3个继电器而已。因为模块基本都是单独控制设备的。很少有一个模块控制多台设备。那两根32管道是去别的小区连接啊

追问

因为这个图没有图例,我不知道声光报警器上面的是不是模块,在平面图上没看到模块,如果不是模块,那么那个框框中间有个小0的是什么呢?是模块的话,如老师您说,声光不要模块,这不矛盾吗?32的管在平面图上有立管标志向上的,是两个,可是电话只有第一层有,为什么需要两个立管呢?老师您真的很专业,如果您不介意,我可不可以加您Q呢?我真的想向您学习~

追答

可以2430273073

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答