详细一点:
挂式机,冷热机,格兰仕,目前室外0度,室内5度,打开制热后(默认20度),外机转动,内机一直(是一直)不吹风。
如果切换模式,比如除湿、制冷马上就有风。---有一次过20分钟还不吹风,我就把温度调到31度,等半分钟就正常吹了。
但现在调到31度后,也不吹风了。。滤网灰已清了。
拨电源重启了,也不行。
请懂行的朋友说一下是怎么回事!!
请朋友先分析,明天叫师傅来修,看看什么问题后,再来采取最佳答案
原因:
1、室外风机的电容坏了,电容可以通过通电,放电来判断,起鼓了的话就是坏的。
2、室外风机坏了,用手摸下会不会发烫。
3、风机没有220的电压,直接把220的线并在压缩机的220电上就可以了。
常见故障现象
1、制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。
2、电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
3、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
扩展资料:
空调无论是制冷还是制热都是需要一定的反应时间才会出效果,所以几分钟内可能会不出风,制热时需要三至五分钟之后外机才能出风,这段时间是预热的过程,也是防冷风的过程。
等了很久之后空调不出风,可能是长时间未清洗过滤网和冷凝器,可以试试清洗一下之后看是否出风。
如果始终不出风,可能是风轮的问题,拆下窗机面盖,在送风口下面找到风扇的轮,用手转动试试看是否可以轻松转动,如果不行说明里面有东西卡死或者是电机轴承缺油,如果可以转动,则可能是电容坏了。
谢谢你提醒,我家的空调,我不会修,还在保修期的,去年夏天买的,去年冬天坏了一次,今年冬又有问题,我只是想知道大概的原因
追答那就找厂家售后维修吧,看我的判断是否准确,呵呵~
本回答被提问者和网友采纳个人不懂空调,弱弱的问一下,会不会是温度传感器坏了?比如实际室内5度,空调认为有30度就不制热?
追答你的猜测有一定道理,传感器有问题也是很大的可能