第1个回答 2012-12-23
你这个情况是短路造成的,建议最最好请专业电工来检查,你要是不怕插头插进去的大火花以及可能造成的插头和插座烧坏,也可自己试试,先把客厅和房间的插座上的插头都拔了送电试试,要是不跳了就是那些电器问题,再一个个试,插到哪个会跳闸的就是坏了要送修;要是插座上都没插头也跳,那就是线路问题(灯的开关要全部关掉),这个就只有请专业电工来了
另外,总闸会跳,说明开关分配不合理,可能是线路上的开关配太大了,这个也不好,要一起换掉
第2个回答 2012-12-23
那还是插座短路了,你去合总闸(由于插座的闸也是开着的所以插座闸短路了自动跳了),建议你把总闸先打开,然后看看除插座以外的电路,比如灯是否可以亮,或者空调是否可以运行,如果都可以那就把插座一个挨着一个的拆掉来查毛病,那就肯定是有一个地方连线造成短路的前提是没通电的情况下,安全第一嘛。什么不知道还可以追问
第3个回答 2012-12-23
先把插座上的电器都拔掉 再试试合闸看跳不跳 如果还是跳那就是插座或线路短路了 。自己把插座打开看看里面线有没有接好或短路打火的痕迹(注意拆之前确保插座没有电) 如果插座都好的那就是线路里面短路了。这样的话建议你最好请专业的人修理了。 不过一般墙体线路是不会短路的。祝你好运。
第4个回答 2012-12-23
故障没排除就拉闸,当然跳回去了!那么仍有故障。断开所有插头,开关,观察各个电器有没有烧焦的迹象或糊味,如果找不到,那先断开闸,逐一插上去(要小心)再合闸,看看插哪个电器时合不上闸就说明它有问题。