家里客厅和房间插座没电,厨房,空调和灯没问题

家里客厅和房间插座没电,厨房,空调和灯没问题。

发现是配电箱那里插座那个闸跳了,其它闸都没问题。

但是我把那个闸往上推,总闸就跳了。
然后又推总闸,插座闸又跳了。

请问这是怎么回事,是否某个线路短路了,
如果是,怎么检测出是哪里出问题。

谢谢
我没插电器的

最新发现,当那个插座闸处于断开状态,测任意插座的零火线之间的电阻为无穷大。

但当插座闸接上后,插座零火线之间的电阻就剩下一百多欧。

这是不是证明,这应该是插座闸本身的问题

这个问题很明显你家的电路插座是一条线的照明也是一路,空调也有专线,问题就出现逆跳闸的那条插座线路,记得是插什么电器引起跳闸的吗,问题一般是你最近用过那个插座大功率的电器,一般就出现在哪里,还有可能是你把那插座上所有的电器都拔了,更有可能记得还有一些电器用的线路怎么走法,如一些电子日历了,或电磁炉泡茶用具,依次类推,逐个排除。实在没有办法找个电工,或者原来给你安装电工师父,维修很快就会排除你的故障的。
如果没有插电器有可能是插座里面线路包扎不好导致用电过热两线碰在一起,看是否用哪个插座多用哪个插座功率大,这问题对维修水电的不是难事,问题也很明确,
我做水电安装维修很多年了,一般插座是没有事情的,要有事情就外观有明显的融塑,发烫变形,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-23
你这个情况是短路造成的,建议最最好请专业电工来检查,你要是不怕插头插进去的大火花以及可能造成的插头和插座烧坏,也可自己试试,先把客厅和房间的插座上的插头都拔了送电试试,要是不跳了就是那些电器问题,再一个个试,插到哪个会跳闸的就是坏了要送修;要是插座上都没插头也跳,那就是线路问题(灯的开关要全部关掉),这个就只有请专业电工来了
另外,总闸会跳,说明开关分配不合理,可能是线路上的开关配太大了,这个也不好,要一起换掉
第2个回答  2012-12-23
那还是插座短路了,你去合总闸(由于插座的闸也是开着的所以插座闸短路了自动跳了),建议你把总闸先打开,然后看看除插座以外的电路,比如灯是否可以亮,或者空调是否可以运行,如果都可以那就把插座一个挨着一个的拆掉来查毛病,那就肯定是有一个地方连线造成短路的前提是没通电的情况下,安全第一嘛。什么不知道还可以追问
第3个回答  2012-12-23
先把插座上的电器都拔掉 再试试合闸看跳不跳 如果还是跳那就是插座或线路短路了 。自己把插座打开看看里面线有没有接好或短路打火的痕迹(注意拆之前确保插座没有电) 如果插座都好的那就是线路里面短路了。这样的话建议你最好请专业的人修理了。 不过一般墙体线路是不会短路的。祝你好运。
第4个回答  2012-12-23
故障没排除就拉闸,当然跳回去了!那么仍有故障。断开所有插头,开关,观察各个电器有没有烧焦的迹象或糊味,如果找不到,那先断开闸,逐一插上去(要小心)再合闸,看看插哪个电器时合不上闸就说明它有问题。