配电箱容量是100KW,那么我选多大总塑壳开关?进线电缆选多大?最好有计算过程?感谢万分!

如题所述

配电箱容量是100KW,电流不到200A,可选200A总塑壳开关,进线电缆选YJV-0.6/1KV 1(3*95+2*50),空气中敷设载流量237A。(距离远了,为防止压降太大,截面要放大)追问

怎么计算的?

追答

电动机电流I=P/1.732*U* cosφ*η
例2:电动机铭牌数据:Y315L2-4, 200KW, 362A, 效率94.5%,功率因数0.89
验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=200/1.732*0.38*0.89*0.945=361.3A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
380v,配电箱容量是100KW,负荷电流:190A
选总塑壳开关容量:190*(1.5-2)=285A-380A 选用300A或400A空开
进线电缆面积:190/2.3=82.6平方毫米铜导线(按导线规格选用95平方毫米的天 导线)
第2个回答  2012-12-25
100KW 大概就是200个安培左右吧,
电缆一个平方能承载4个安培左右,
电缆最好95mm2
供参考
第3个回答  2012-12-25
125A 75*3+35*2