空开的短路保护和空开大小有关系吗?

比如一个60a空开下线路短路,中间无其他断路器,会跳闸吗?

空开的短路保护和空开大小有关系,通常开关越大,使其跳闸的瞬动电流越大,以瞬动电流倍数10倍为例,60A的开关电流超过600A时,开关瞬时跳闸,600A的开关要6000A以上才瞬时跳闸。
如一个60a空开下线路短路,短路电流超过600A,开关会跳。达不到600A,开关不会瞬时跳。追问

那么你说的这个瞬时电流越大越好?像我写的这种情况60能跳吗?

追答

如果导线细,线路长,由于线路电阻大,短路电流可能达不到开关的动作值,开关就不会马上跳,如果是C60,瞬动电流倍数是6倍,即6*60=360A就跳,不过一般家庭60A的开关似大了,大房子可以用,进线导线也得放粗,用16mm2导线。

追问

晕,那60a的作总开,是不是要带漏电的,要不然岂不是没用

追答

总进线开关用漏电保护开关最好,不是漏电开关也行,要用2极开关,插座回路要用漏电保护开关。一般开关是短路及过负荷时动作,漏电保护开关多了个功能,漏电时也动作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-15
空开的短路保护和空开大小没关系。
短路后电流发热,达到保护器标准就跳闸。追问

发热那是过载吧?短路靠发热岂不是太不灵敏啦

相似回答