我们是做护坡喷射的,锚杆灌浆用的砂浆 预留的抗压试块拿到监测站检测,其中有3组强度才压到20%多,我是做资料的,这种情况我该怎么办?如果再做试块送检的话,资料上的灌浆日期就得修改,修改后的日期就会在喷射混凝土之后了(灌浆应该是在喷射混凝土之前做的),这种情况该怎么办啊?求各位前辈指点!
我们灌浆肯定没问题,抗拔试验都做了,估计是试块养护阶段出了问题或者检测站有失误,不管怎么,现在我们是有不合格的抗压报告,如果能重新取样送检的话,请问怎么重新取样啊?
追答你要是确定是没有养护好或者是质监站检测有问题的话。
你们去和监理好好的分析下情况,请求重新见证取样送检。
报告没有关系,只要重新检测合格,以最新的监测报告为准。
具体的方法,你们就请负责的监理工程师和监理员吃个饭,和他们商讨处理方法吧。
因为这个我不好说,每个人的行事方法都不一样。
如果监理比较负责的话,他可以从日常的旁站中就知道你们的质量到底如何,
如果他也觉得你们平常施工质量过关,可能是其他问题的时候,他也可以让你们重新做试块再送检。
不过重新做试块,又要28天的养护期。你们要是赶时间,可以和质监站联系好,看可以不可以蒸汽养护,蒸汽养护三天就可以试压。
你们要吸取教训,特别是砼试块,不是要求检多少组就只做多少组,要根据比例多做几组备用。
请监理现场见证做试块,做好后请监理用毛笔沾油漆写上日期和记号,最后选几组看起来做的比较好的去做试验,试验失败了还有可以用的。