66问答网
所有问题
当梁的上部通长筋与端支座钢筋直径不同时(如附图)
左侧支座处的上部配筋2根14的角上,2根16的在中间;右侧支座处上部钢筋2根14的在角上,三根16的在中间,这样对吗?这样与支座上部钢筋包括通长筋不矛盾吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
左支座两根16,右支座三根16,中间是两根14,14和16的钢筋采用搭接,搭接长度取小直径钢筋计算。这里的贯通筋是采用不同直径的
钢筋搭接
而成的。如还不明确,请参考图集11G101-1的79页,最上面那一排文字
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sDp2vnxsp.html
其他回答
第1个回答 2013-04-22
设计不合理,但是照图看来是对的。再就是2B14+3B16一层排布净空间隔小于30mm,不符合规范要求。
第2个回答 2013-04-24
2根14是架立筋,与左侧支座的2根16和右侧的3根16搭接,搭接长度按小直径的14计算。图上显示梁跨度不大,建议按2根16通长设置,省了两端搭接长度,更经济。
第3个回答 2013-04-22
设计这样标注有问题,集中标注上筋两根14,原位标注变成了两根16,可以和设计沟通一下,是按集中标注做还是按原位标注做。
第4个回答 2013-04-22
图纸有误,上部应该标注2根16+2根14
1
2
下一页
相似回答
梁上部通长筋与支座
负筋
直径不
一样,通长筋是在跨1/3处与
支座筋
搭接,长...
答:
梁上部通长筋(
贯通
)钢筋
由不同
直径钢筋
搭接时,搭接位置在跨中Lm/3;搭接长度为lLlE。夲图集第84页明确地做出了示例。你的问,我理解为:梁平法施工图制图规则4.2.3条第4款中括号内通长筋不同直径采用搭接接的位置和和搭接长度为lLlE吗?参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图...
梁上部通长筋与支座
负筋
直径不
一样,通长筋是在跨1/3处与
支座筋
搭接,长...
答:
梁上部通长筋与支座
负筋直径不一样,通长筋是在跨1/3处与支座筋搭接,搭接长度是
直径
较细的
钢筋
的12d。
梁上部通长筋与支座
负筋
直径不
一样,通长筋是在跨1/3处与
支座筋
...
答:
当梁上部通长筋与支座
负筋
直径不同时(
规范只对通长筋配筋率作了要求,并没规定要用
直径钢筋
,但从可操作性和用钢量角度,采用同直径钢筋为宜,)上部通长筋不能贯通,须与支座负筋搭接,搭接长度为LlE。贯通筋是可以贯通整根梁,它的搭接位置在梁跨中三分之区域。 上面右跨:支座处负弯矩筋为6C2...
梁上部通长筋与支座
负筋
直径不
一样,通长筋是在跨1/3处与
支座筋
搭接,长...
答:
框架
梁的上部通长筋
通常在两角上,它也应代替两角上的负筋,若有接头,应安排在跨中三分段内。上排中间的负筋在跨1/3处可断,如有多肢箍的架立筋时,架立筋可与此负筋接头,搭接时按架立筋搭接长度,用较小直径计算。有一种情况,两角上的负
筋直径
必须较粗而采用了12mm的通长筋时,就在跨1/...
梁上部直径不
同
的通长筋
如何布置?
答:
上部贯通
筋
为2Ф20,第一、二支座的负筋为4Ф25 2/2,第三支座的负筋为4Ф20 2/2
建筑设计11g101-1图集 问题
答:
(用于
梁上部
贯通钢筋由不同
直径钢筋
搭接时)。这是适应了:它不一定是架立筋(因架立筋搭接150连接即可),而是
上部通长筋
可为不同直径采用搭接连接(因它用了LlE)。你问的是:“ 两根通长钢筋是否可以与小直径钢筋在一处搭接”?图示明确告你:可以!且告你两端
支座和
中支座伸出长度Lnl/3不减,...
大家正在搜
梁支座钢筋和通长筋
梁支座上部纵筋的长度规定
梁支座上部纵筋图片
梁的中间支座和端支座
什么是梁支座上部纵筋
梁底筋不进支座是怎么算的
梁下部筋为什么不进入支座
梁的左右支座筋求图解
梁上部筋可以在支座断开吗
相关问题
当框架梁上部支座钢筋与跨中钢筋的直径不同时搭接长度是多少?
梁上部两排钢筋直径不同时,如何表示和放置?
梁上部纵筋在支座两边直径不同时怎么下料
梁上部通长筋与支座负筋直径不一样,通长筋是在跨1/3处与支座...
当非框架梁上部支座钢筋与跨中钢筋的直径不同时搭接长度是多少?
梁上部直径不同的通长筋如何布置?
请教:11G101-1 P79 注3:“梁上部通长钢筋与非贯...
上部通长钢筋和支座负筋搭接的问题