20KW的电动机需要多大规格的电缆?

如题所述

20KW电动机额定电流30A,4平方刚好,留点余量6平方电缆吧,6平方载流量可达38A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-16
计算电流:20kw/220=90.9A,考虑使用系数0.8,电流也达到72安,建议进户总开关用2p带漏电的断路器,这样能保证人生安全。 例如施耐德的断路器,建议选用NC125H-C 125A/2p+VM型的断路器。断路器整定电流为125A,125A的断路器配35平方的铜线。
第2个回答  推荐于2017-09-23
  1、正常情况下,380V电路功率20kw的电机需要用6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。
  2、电流=20000/380/1.732/0.8=38A,取6平方以上的铝线、4平方以上的铜线。
  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过42A,要相应增加电线截面积。
  4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
第3个回答  2013-04-22
40A电流大约是,10平方的线足够了。
第4个回答  2013-04-22
功率因数取0.8
20KW•0.8/658=24A
四相电缆要满足35A,如果距离不长选择6
平方毫米铜缆