为什么一楼水泵可以将管道水抽到四楼,却抽不了水箱的水

家里自来水压力小,水泵上水时间长,故在一楼安装一个储水箱,想利用水泵抽取储水箱的水,但抽不上,

一 这个你用的自吸泵抽水桶里面的水 先要考虑水泵的杨程能不能打到4楼,因为是抽水桶里面的水,进口没压力所以只有当你的水泵杨程能达到4楼的高度就会出水,
二,如果直接接家用自来水管道的话 一般市政供水的压力都在2公斤以上, 这样只要加一台小功率的自吸泵的话都能达到4楼的高度 并且会出水,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-20
有可能是你的水管接法错误,接正确了储水箱的水是不可能抽不上的。追问

应该没接错,管道水有压力,储水箱无压力,,会不会和这个有关系呢?

追答

我明白你说的原因了,水泵至储水箱的水管里一定要装满水才能抽得上。

第2个回答  2013-04-20
自来水管有一定的压力。
水箱与水泵在同层,吸入口没有多少压力。
检查泵壳内的水 否高于叶轮的上边缘。检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。

泵的扬程是否够。追问

是否和水压有关?如果是水压的关系,,怎么办,如何更改装置?经检查其他情况都排除了,

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-20
水泵的扬程不够,换个扬程高点的就行了。
第4个回答  2013-04-22
因为你用的是管道型増压泵