66问答网
所有问题
欧姆龙plc的INI指令是什么指令
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-02
INI动作模式控制指令,1)开始与高速计数器比较表的比较;2)停止与高速计数器比较表的比较;3)该表高速计数器的当前值等,还有控制脉冲,停止脉冲输出作用的,大概就这一些的了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sDDiU999s.html
其他回答
第1个回答 2013-04-26
百度百科里面找找看呢,记得以前也学过的,呵呵,找了一些,发你邮箱了,有空看看。
相似回答
欧姆龙plc的INI指令是什么指令
答:
INI动作模式控制指令
,1)开始与高速计数器比较表的比较;2)停止与高速计数器比较表的比较;3)该表高速计数器的当前值等,还有控制脉冲,停止脉冲输出作用的,大概就这一些的了
欧姆龙PLC
INI指令是什么
意思
答:
控制模式指令:1启动带高速计数器比较表的比较
;2停止带高速计数器的比较;3改变高速计数器的pv值;4改变脉冲输出的值;5停止脉冲输出,具体欧姆龙指令手册有介绍,指令手册在欧姆龙自动化官网可以下载,cj1m 是中文的,有很多其他型号的手册是英文的。
欧姆龙PLC
控制伺服电机的程序
答:
第一个 INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转
。第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)...
欧姆龙plc的INI指令是什么指令
答:
控制模式指令:1启动带高速计数器比较表的比较
;2停止带高速计数器的比较;3改变高速计数器的PV值;4改变脉冲输出的值;5停止脉冲输出,具体欧姆龙指令手册有介绍,指令手册在欧姆龙自动化官网可以下载,CJ1M 是中文的,有很多其他型号的手册是英文的。
欧姆龙PLC
脉冲
指令
,看看我这么理解对吗
答:
sped概要:按输出端口指定脉冲频率,输出无加减速脉冲。能够进行定位(独立模式)或速度控制(连续模式)。还有在定位(独立模式)时,将PULS
指令
作为一组来使用。在脉冲输出中执行本指令时,能够变更当前脉冲输出的「目标频率」。据此能够进行阶跃方式的速度变更。操作数说明 C1:端口指定(就是你指的#1)...
三菱中INC
指令
在
欧姆龙
CP1E
中是什么
答:
INC是CPM系列
PLC中的
BCD码自增1指令,使用举例如下:LD0.00INCDM0当0.00触发时,DM区DM0中的BCD数据自增1补充一点,在之后新款的
欧姆龙PLC指令中
INC指令,变更为++B
大家正在搜
欧姆龙plc指令ret指令
欧姆龙plc上升沿指令怎么用
欧姆龙plc有暂停指令么
欧姆龙plc刷新指令怎么用
欧姆龙plc scl指令
欧姆龙plc比较指令
欧姆龙plc保持指令
欧姆龙plc基本指令详解
欧姆龙plc594指令
相关问题
欧姆龙PLC控制伺服电机时用的INI和PRV指令各是什么意思...
欧姆龙plc的INI指令是什么指令
欧姆龙指令 INI #0 #3 0代表什么意思?请教高手
欧姆龙ini指令跟pls2 指令能同时使用吗
欧姆龙PLC INI指令中断PLS2指令 是暂时中断,还是完...
欧姆龙PLC的置位指令、复位指令如何使用
欧姆龙plc中断指令怎么用
OMRON PLC指令中=L指令是什么意思