66问答网
所有问题
请教:电缆直埋敷设时,农田埋深是多少米?场内敷设时埋深是多少米?过公路时埋深多少米,并应串管保护。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
根据GB/T50168-2006标准规定:农田敷设深度不小于1米 ,场内敷设深度不小于0.7米,过公路时敷设深度不小于1米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sD9vsvp2D.html
其他回答
第1个回答 2013-04-14
最少80公分,
相似回答
施工现场
电缆直接埋地敷设
的深度不应小于
多少米
答:
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下
。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
高压
电线
有哪几种
敷设
方式?
答:
1)直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,
要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米
,在容易受重压的场所应在1.2米以下,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层以下。2)管道式:指将高压电缆敷设于预制的管...
电力地缆得埋多深
答:
1、直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m
。2、如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,埋深应在地下0.5m以下。3、分散又无管架可利用时宜选用铠装电缆直埋衍射并采用防腐装置。直埋穿越道路时应穿保护管保护,管顶...
施工现场
电缆直接埋地敷设
的深度不应小于
多少米
答:
电缆表面距地面的最小距离不应小于0.7米,在穿越农田时这一要求不应小于1米
,同时电缆应埋设于冻土层以下。若在电缆路由受到限制的区域,如引入建筑物、与地下建筑物交叉或绕过地下结构时,电缆可以浅埋,但必须采取相应的保护措施。在电缆线路的路径上,若存在可能对电缆造成机械损伤、化学腐蚀、地下电流...
10KV电缆穿钢管埋设
时,电缆
沟的深度
多少
合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,
农田不小于1米
,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
电缆直埋地敷设
的施工工序及工艺要求
答:
1、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越
农田时
不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。2、电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。5.2.3 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距...
大家正在搜
直埋电缆的埋深不应小于
管沟敷设和直埋敷设
直埋电缆管道敷设规范
直埋线路的埋深应符合
高压电缆埋深多少
电缆敷设埋深有要求
直埋光缆线路的埋深
电缆直埋敷设要求
电缆直埋敷设要求规定
相关问题
电缆埋地敷设埋深多少,有没有强条?
电缆过道埋设时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
电缆埋地敷设埋深度是多少?有没有强条?
市政道路内电缆埋深应该是多少
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于多少
室外电缆穿管埋地敷设 埋深一般是多少 有具体规定吗
电缆地埋深度为多少
请教:电缆直埋的深度问题