第1个回答 2015-12-19
调节池设计容量必须大于24小时的输入水量。
第2个回答 2020-02-20
调节池的容量应该大于24h的最大输入水量。注意:由于废水中含有大量粪渣,不可以直接进调节池。所以必须在调节池前设置一个大容量的四格化粪池,让粪渣在那里沉淀并进行厌氧发酵,产生沼气。上清液经细格栅进入调节池。四格池的容量应大于24h最大输入水量和池底污泥容量。
第3个回答 2013-04-13
调节池可以设置成24-48小时的,做成厌氧发酵罐形式,一方面可降解cod,一方面可调节水质水量;
第4个回答 推荐于2016-02-20
水量调节池和水质调节池按作用分:均质池,水量缓冲池,均质均合池,也可作为事故池
设计基础数据:
(1)设计按连续进水进行设计。
调节池的调节容积按日处理量的35﹪~50﹪计算,即相当于8.4~12.0倍的平均时水量。
(2)停留时间t:
取设计停留时间t=9.0h
(3)有效容积V:
V=Qt
(4)有效水深h:
有效水深采用h=4.0m
(5)池子的面积F:
F=V÷h
(6)池子的平面尺寸:
采用L×B