零线漏电会跳闸吗

如题所述

会,零线对地漏电,会导致流过漏电断路器的电流不平衡,从而触发漏电断路器跳闸。我们平时说零线没有电压,只是说它对地电压非常低,并不是没有,因此如果零线在漏电保护器之后接地,也有电流流过漏电的地方,因此会引起跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

零线漏电会跳闸。零线漏电,会导致流过漏电断路器的电流不平衡,从而触发漏电断路器跳闸。我们平时说零线没有电压,只是说它对地电压非常低,并不是没有,因此如果零线在漏电保护器之后接地,也有电流流过漏电的地方,因此会引起跳闸。

漏电保护经常跳闸,即使不用电也跳。漏电保护开关和每一路空气开关都是新换。只理出两个问题:

    照明零线从漏电保护器零线接出端子未经空气开关直接到个各灯头,断开该零线(从漏保零线出桩拔出)此时开任何一路照明,灯会亮闪一下,漏保马上跳闸,按理说是灯不亮但不跳闸。接好该零线开灯不跳闸; 

    断开进户火线开关及照明空气开关 、再次断开照明零线。此时该零线与照明火线空气开关出线端有400欧姆左右的电阻,这些现象是否正常?这个情况,不知在线路敷设中你敷设了接地保护线路了吗?如果设了,那我估计这个现象有可能是在某个接线点上,把零线和接地保护线“混接”了,也就是互相错接了,而到你照明线路上的零线可能实际就是接地保护线;另外还有一种情况,有可能在插座、或某些用电设备的零线端,把接地保护线也接到了零线上,还有如果是多路漏保分别控制多路电路(比如插座、照明、空调等分多路敷线的)电器的,可能由于零线接错或者生产“共接”也就是叫“共零现象”时,漏保也会跳闸或者不能正常工作的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-01
您好,这位朋友,您是说零线破皮接地吧?电流通过电源火线到用电设备再到零线构成回路,如果零线破皮接地的话,此时如果您用的是带漏保的断路器开关,则会感应到火线和零线的电流不一样,变会自动切断电路,也就是跳闸,但如果您用的只是普通的空气开关,则没有漏电感应功能,不会跳闸。
第3个回答  2013-05-01
不用电不掉闸,一用电就掉!
第4个回答  2020-12-24
我试过后发现不会跳闸