看了调度101规约现在又以下几个疑问,跪求知道的同学帮忙解答一下:

1 单点遥信和双点遥信对象地址有什么联系,比如开关位置,单点遥信地址为1,那双点遥信时的地址又是什么呢?
2 遥信量如何分组?是多少位为一组吗?是的话,那多少位为一组呢。
3 遥测量如何分组?
4 带时标的要测量和不带时标的要测量除了带与不带时标的区别外,还怎么理解他们的区别呢?
5 继电保护信息怎么分配信息对象地址?
6 比如这么一个重合闸过程:
xxxxxxx时刻A相一段保护启动(三次重合闸),经过T1时间后,跳闸。
经过T2时间后第一次重合闸,经过T3时间后,第二次保护跳闸。
经过T4时间后第二次重合闸,经过T5时间后,第三次保护跳闸。
经过T6时间后第三次重合闸,经过T7时间后,最后一次保护跳闸,之后闭锁。
这期间的继电保护动作,怎么分类,对应的信息对象体地址又是什么?
xxxxxxx时刻继电保护启动时间(总启动吗?总启动是ABC零序+反向保护都启动?)A相保护启动。后续的动作如何划归? 4次A相继电保护设备输出电路事件(分闸吗?)还是每次动作三次合,四次分每次都是A相继电保护设备输出电路事件?再者如何区分哪次输出是分闸,哪次是合闸?
此类的SOE怎么响应主站召唤。
7 总召唤中将所有的遥信,遥测都上传之后,总召唤结束之后,主站再要一级数据(5字节长度固定帧)如何恢复?回发遥信还是遥测,还是和总召唤一样先遥信之后,再要一级数据接着发遥测?
8 类似第7个问题,主站召测二级数据的时候(5字节长度固定帧),回复什么信息?是只回发SOE,SOE完之后响应无二级数据?
9 规约中没有约定遥调,那么遥调怎么处理呢?

以下是自己理解,酌情参考。
1,单点与双点遥信无对应关系。上送某遥信时可以选则以单点遥信的性质上送还是以双点遥信的性质上送,二选一。双点遥信我理解为与双位置遥信差不多。调度主站大都选择单位置遥信。
2,遥信、遥测只是规约上有点号划分:1-4000是遥信,4001-6000是遥测,6001开始时遥控(16进制)。单独遥信或遥测再无划分。
3,同2。
4,应该是带品质描述的归一化值与不带品质描述的归一化值的区别吧。带品质描述的可以看出数据是否有溢出、出错、数值正负等。
5,看不懂什么意思。是不是同2?
6,继电保护启动时间是指保护装置启动的时间,一个保护装置喊好几种保护,但主启动判据都是一个(如突变量启动)另外可能有辅助启动判据(如静稳失稳启动),你可以理解为总启动。
保护装置每次动作所发的信号都是相同的,不会因连续动作多次就少送信号。严格来说每次分闸都是事件(事件通常是由主站根据开关分、事故总信号发生来判断的)。区分分闸合闸可以通过上送报文中的信息置1还是置0来判断,主站可以通过上送信息内容与描述(动作/复归)来判断。通常除上送保护信号给主站外还需一并上送断路器位置信号。 SOE信号只要有发生子站主动请求主站询问,子站再响应询问,且突发优先级较高。
7,变化遥测与变化遥信优先级都比较高,但变化遥信一般比变化遥测要少的多。
8,若无2级数据通常只回“E5”。
9,遥调与遥控断路器大体相同,看子站程序。升降可以让主站做成两个点,都发合令。也可以让主站做成一个点,升发合令、降发分令。
希望能帮助到你,可能有不太对的地方,你参考下吧。