66问答网
所有问题
电气导管、电缆导管和线路敷设应按哪些程序进行?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-03
æ¾çº¿ãè£ çº¿çãå¸ç®¡ãæ¥å°æã管éæ¸ æ«ã穿带线ã穿线ãçµæ°æ£æµ
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9piiv9i9.html
其他回答
第1个回答 2012-12-16
详细读图,确定施工方案,根据土建进度定位,如果是钢管的话要提前弯制、做套管,然后是管道连接,疏通、清扫、穿线、绝缘检测、通电调试等。
第2个回答 2012-12-08
建议买本电气施工手册
第3个回答 2013-02-21
现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管:
相似回答
建筑
电气
工程电线导管、
电缆导管和
线槽
敷设应按什么程序进行?
答:
电线导管、
电缆导管和
线槽
敷设应按
以下
程序进行
:1、除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认,才能配管;2、室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能理设导管;3、现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋末...
建筑
电气
工程中的
电线电缆和
线槽敷线属于
什么
分项工程
答:
电线、电缆穿管及线槽敷线应按以下程序进行:
1、接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接施工完成,经检查确认,才能穿入电线或电缆以及线槽内敷线
;2、与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清理干净,经检查确认,才能穿入电线、电缆;3、电缆穿管前绝缘测试合格,才能穿入导管;4、...
机电安装的
电气
管线施工重点?
答:
(5)高层建筑内部管线的汇集点通常会有空调管路、消防喷淋管道和上下水管道等设计,这些部位通常要打膨胀螺丝,如果将暗敷管道设计在汇集点有可能造成膨胀螺丝贯穿
电线导管
。尤其要注意电气管线与暖通和给排水的距离,以避免漏水造成
线路
故障。电气管线的施工是机电安装的基础工程
,电气
管线的施工质量对机电的...
电线
管是
什么
管?如何施工?
答:
SC焊接钢管施工规范根据:GB 50303-2002《建筑
电气
工程施工质量验收规范》第14.2.1规定室外埋地
敷设
的
电缆导管,
埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢
电线导管
不应埋设于室外土壤内。以下SC焊接钢管连接安装图:(供与参考)
电缆线路敷设
要求
答:
三相或单相的交流单芯电缆不应单独穿入钢管,以减少电磁感应和电磁干扰。5. 金属支架接地:所有金属电缆支架和
导管
均需接地或接零,以确保
电缆线路
安全运行。6. 低电压在下,高电压在上:电缆在沟内
敷设
时,应确保低电压电缆位于下方,高电压电缆位于上方,维护正确的顺序以保障电缆线路正常运行。
国家有没有明文规定
电线
埋在墙壁里面一定要套管?
答:
如果是建筑商盖楼房的时候是一定要套管的。如果是自己改电,没有人强制,完全自愿。但是为了自己的用电安全以及将来换
电线
方便,还是套管好。
大家正在搜
电气工程电气导管规范
电气导管敷设方式
电气照明导管敷设
电气照明导管敷设隐蔽
室外电气导管敷设检验批
电气导管敷设检验批容量
电气导管敷设方式符号
电线导管敷设检验批
电气导管敷设隐蔽验收记录