电缆沟有事故回流线槽的做法?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-10
1、线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50 mm。
2、线槽水平度每米偏差不应超过2 mitt。
3、线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3 mlTl。
4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。
5、采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9ns9xx2DDDvvinxnD.html
相似回答
为了防止电缆沟进入爆炸性气体混合物引起爆炸火灾
事故电缆沟
必须...
答:
一般来说电缆沟应该加入细沙来进行填埋
。这样可以防止进入气体。也就可以防止很多事故了。很高兴可以回答你提出的这个问题。
3公分
线槽的
使用方法
答:
线槽一般有塑料材料和金属材料两种,可以起到不同的作用。
线槽的
连接线槽连接应平整,接缝应紧直,槽盖应平整,无翘曲角,出料位置正确。非金属槽的连接非金属槽的所有非导电部分应相应连接粘合,形成一个整体。接地线的连接非镀锌
电缆沟
间连接板两端用铜芯接地线连接,接地线最小允许截面积不小于bvr - 4mm...
线槽
安装要求有什么?
答:
电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设
。根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构...
110kV钢筋混凝土
电缆沟
需要装
回流
线吗?
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》〈GB50217-2007〉规定,交流系统一百一十千伏及以上单芯电缆金属层单点,直接接地时下列任意情况下,应沿电缆邻近设置平行
回流
线,(1)系统短路时,电缆金属层产生的工频感应电压,超过电缆护层绝缘耐受强度或护层电压限制器的工频耐压,(2)需抑制电缆邻近弱电线路的电气干扰强度...
四、引起电力
电缆
火灾
事故的
原因有哪些
答:
引起电缆火灾
事故的
原因及防止措施见下表:可能原因防止措施通风不良、积尘过厚
电缆沟
(道)应保持干燥通风,加强维护,清除积尘电缆沟(道)内有可燃气体或液体泄露,经高温或明火引燃彻底消除可燃气体或液体的泄露电缆长期过负荷运行,使绝缘老化禁止电缆长期过负荷运行电缆与热力管等热源距离过近,电缆长期...
个别变电站在设计时,将
电缆沟
内排水与
事故
油池相连接,事故油池里面也可...
答:
主变发生
事故
排油时,油会通过事故油管排入事故油池中,油进入事故油池的同时,由于油水分离,会将事故油池中的水顶出,排入排水池内。事故油管连接在主变油池上,不是连接在主变上。不会存在沸腾现象。根据新规范,事故油池要满足100%储油要求。