变压器在空载时能不能投用无功补偿装置?为何?

如题所述

空载运行时不能投入无功补偿装置,在电力变压器中,空载电流的无功分量远大于有功分量,因此空载电流基本属于无功性质的的电流,应为其未接负载,如果投入无功补偿会使励磁电流增大,功率因数下降!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-28
  可以的!正确做法,可按该变压器的无功功率(电流)的90%选择电力电容随变压器投切,提高变压器空载时的功率因数。如果是高压计量那客户效益是明显的。
第2个回答  推荐于2018-04-23
低压计量、低压无功补偿是不能(手动)投入无功补偿装置的,因为低压侧没有负载,投入无功补偿的无功电流就倒供电网,无功电度表随着计量无功电度,功率因数也就因此被拖低。本回答被提问者和网友采纳
相似回答