电缆桥架的安装高度有没有标准?

如题所述

1. 电缆桥架的安装应考虑建筑物或构筑物的结构,尽可能在墙柱、梁和楼板等上方进行。
2. 在规划电缆桥架的总平面布局时,要确保线路最短且满足安装和电缆敷设的需求。
3. 水平敷设的梯架或带孔托盘,其底部距地高度一般不低于2.5米;线槽或无孔托盘则不低于2.2米。但在电气专用房间内,这一要求可以放宽。
4. 垂直敷设的桥架,在1.8米以下的部分应加装金属保护盖,除非位于电气专用房间内。
5. 多层桥架敷设时,各层间距离应符合规定:桥架顶部距顶板或其他障碍物不小于0.3米;电力电缆与桥架间不小于0.3米;控制电缆间不小于0.2米;弱电与电力电缆间不小于0.5米,有屏蔽盖板时可缩短至0.3米。
6. 不同电压和用途的电缆,如1千伏以上和以下的电缆、强电与弱电电缆、应急与常规照明电缆、一级负荷双路电源电缆等,除非条件限制,否则不应敷设在同一层桥架上。
7. 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距通常在1.5至3米之间,垂直敷设时,固定点间距不超过2米。桥架弯曲半径小于300毫米时,在弯曲段与直线段结合处300至600毫米处应设置支撑;大于300毫米时,弯曲段中部还需增设一个支吊架。
8. 电缆桥架固定可使用胀管螺栓或预埋铁件焊接。
9. 桥架穿过墙体和楼板时,必须采取防火隔离措施。钢制电缆桥架长度超过30米,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15米时,应有伸缩节,并使用伸缩连接板进行连接。
10. 电缆桥架跨越建筑物的伸缩缝时,应设置伸缩缝或伸缩板。
11. 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体或热力管道上方,以及腐蚀性液体管道下方,若无法避免,应采取防腐和隔热措施。
12. 电缆可敷设在线槽内,但不宜直接敷设在梯架或未完全封闭的托盘内。
13. 室内电缆托盘和梯架不宜使用黄麻或其他易燃材料作为外护层的电缆,若使用,则需剥除麻护层并对铠装进行防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答