壁挂炉地暖烧了一段时间停掉后,每隔两分钟就会频繁启停

壁挂炉是阿里斯顿,好几年了,现在的问题是:三路都打开,烧了几个小时后,分水器上进水管回水管摸起来温温的,锅炉会自动停下,然后过一会再自动打火,连接炉子的供暖系统出水管一下被烧的很烫,机器停下,这根管子慢慢变凉,机器上回水管也温的,但过两分钟又开始重复打火停下,地板温度也上不去,求助专家!

问题补充: 锅炉开一会后,锅炉出水口那个管子马上就热,分水器上回水热,进水不热,正常吗?

对于壁挂炉地暖频繁启停,可以试一试下面的几点应对措施:

1、壁挂炉功率不要配置太大,避免“大马拉小车”。很多时候大家选择“大马拉小车”的原因是为了满足洗浴时的功率,建议可以选择一些采暖功率小而生活热水功率大的产品,更有利于系统稳定。

2、有条件选择容水量大的散热器更好,比如低碳钢散热器。

3、如果实在要用容水量小的散热器,需做好系统平衡,不要出现大量失衡的问题,最简单的方式是用具有良好流量平衡特性的散热器,比如用博容的虎牢关温控阀双管并联,基本上十来组散热器不用调也能实现基本平衡。

4、如果没有缓冲水箱等二次系统,不建议直接配散热器恒温阀,简单方便的方式可以用手动平衡性温控阀控制流量,然后再增加一个无线可编程温控器,可以启动很好的节能效果。

5、冷凝炉设定相对高的水温,保证回水温度低于50℃且具有更好的调节特性,系统也更容易稳定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
不正常,正常的是进水先热,等分水器上的进水都热了,回水才有可能热的,可能是过滤器堵了。
关于你家地暖的频繁启停,我估计是你的分水器水流大小没调整。
壁挂炉和所有暖气一样都是就近循环,最近的1路热了之后壁挂炉检测到的回水温度达到设置温度就自动熄火,然后水泵1循环把下一路的凉水循环过来了,壁挂炉有重新启动。
建议你把离壁挂炉最近的1-2路关小点,先让壁挂炉循环较远的1路。
还有1中可能,如果风机运转不正常,或者烟道堵塞,也会造成这问题。机器打开后不点火,听听有风机和水泵的声音么。
回答完毕,自己试试。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-17
可能是供暖主管路上的过滤器堵塞或是水泵卡死了(拆开水泵电机座上的螺丝盖,用螺丝刀转一下水泵转子就可以了).本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-23
这需要你找一个专业人士来帮你解决问题,不要在这里浪费时间,以免造成严重后果。
第4个回答  2019-12-23