求一张四线制压力传感器和两线制变送器的接线图 用于PLC模拟量输入 谢谢了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-16
四线制的两根线中的两根接24V供电电源,另外两根接电流输出(4—20毫安);24V电源可以另外单独提供,也可集中提供,输出电流信号提供给PLC
两线制的接法就是这两根线既接24V供电电源,又输出电流信号,PLC端子上供给变送器24V(可以用万用表测到)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9iU9psxp.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-25
传感器的红线接放大器的(激励正1)
传感器的绿线接放大器的(信号正2)
传感器的白线接放大器的(信号负3)
传感器的黑线接放大器的(激励负4)
放大器的6(电源正)
放大器的7(电流输出)
放大器的8(电压输出)
放大器的9(公共端)
5,10屏蔽
以上仅供参考本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-08-24
两线制压变(变送器):DC 24V+接☞压变+(红色)
压变-(白色)接☞PLC或者仪表的模拟量AI+
PLC或仪表的模拟量AI-接
DC24V-
无源两线制压变:变送器+接PLC或者仪表 AI+
变送器 -接PLC或者仪表AI-
四线制压变:指示多了一组24V供电端子,你只需要把变送器串在回路里。即变送器+接PLC AI+(输入信号进入PLC)
PLC AI-接变送器-
两线制变送器和四线仪表,有的仪表需要把电源负极和输入负极短接
第3个回答 2012-12-16
最好是提供您现在都有那些端子