PE线问题

TNCS系统中。PE线不和L,N线一起从配电箱引出而是在设备附近接地导体处接一根接地线,这样做有问题么?

本人认为这是 不符合套路的 这个PE线 的接地电阻是有阻值要求的 而且做法也是有 标准可查的 假如你的设备附近有 PE 线 在那里接也是可以的 但是设备附近的 接地体 上去接 可就不合理了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-24
我们现在基本没有真正的TN-C-S系统,也就是纯粹的三相五线制系统,都是TN-C-S系统,即是三相四线制,PE线和N线都是在进户时分开的,临时用电场所(比如建筑施工现场)的保护零线(PE线)要求有不少于三处的重复接地,否则PE线一旦断线,设备外壳保护接零也就失效,在该系统中如有设备外壳带电,危险电压还会窜到其他设备上。除在总盘上,PE线和N线连在一起,除此之外,PE线和N线不得有接触点。
第2个回答  2012-11-24