66问答网
所有问题
就变压器停止运行后、长时间后再次投入是否需要电试。有没有相关规程。还望尽快解答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-26
架空配电线路及设备运行规程:变压器停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格者方可投入运行.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。
看你变压器(3-10千伏等级的)停运的时间,可以参照上面看该做哪几项电气试验哦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9U22vs2v.html
其他回答
第1个回答 2012-11-27
长时间停运的变压器投运必须经过试验,记得长时间指的是超过半年(这个时间不是很肯定)。相关的标准GB1094本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-11-28
需要试验
相似回答
变压器
的投运和停运必须遵守的规定有哪些呀?
答:
(1)新投运的
变压器
必须在额定电压下冲击试验5次,大修后的冲击试验3次。(2)变压器投运时先投入冷却器,冷却器运行一段(约15min)
时间,
待油温不再上升后再停。停运时先停变压器。(3)在110kV及以上中性点直接接地系统中,投运和停运变压器时,在操作前必须将中性点接地,操作完再按规定和要求决...
全电压?什么意思?
变压器
在全电压冲击合闸试验,这是原文!
答:
变压器
的冲击合闸,是变压器安装完成后正式
投入运行
前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总开关,合闸高压侧的开关,使变压器全压(额定电压)空载运行,并检查它的声音等和各部件有无异常,5分钟后
停止运行
。冲击试验的目的是检验冲击合闸时产生的励磁涌流是否会使变压器的差动保护误动作。规范...
冲击合闸
答:
变压器
初次
投入
应作≤5次全电压合闸冲击试验,大修后为≤3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做好各项记录。
国家电网公司<电力安全工作
规程
>电子版
答:
GB26164.1-2010《电业安全工作规程》第1部分:热力和机械 (word版 百度文库可下载)GB26860-2011《 电力安全工作规程》发电厂和变电站电气部分(word版 百度文库可下载)GB26859-2011 《电力安全工作规程》电力线路部分 GB26861-2011 《电力安全工作规程》高压试验室部分 ...
变压器
什么保护动作后在未查明原因前不能
再次投入运行
答:
变压器
主保护动作后在未查明原因前不能
再次投入运行
。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随...
变压器
吊芯检修,在吊芯步骤中为何要先将变压器吊至检修现场,而不是先...
答:
1)一般的
变压器投入运行
五年后和10年
后再次
大修间隔之后。 2)沿焊接箱密封变压器或由制造商另有规定外,如果在与操作和检查相结合,以确定身体测试有一个内部故障或严重泄漏,只有当大修。 3)短路后,当受到出口,经综合诊断分析,可以提前进行大修的考虑运行主变压器在电力系统中。 4)变压器,当出现异常情况或试验确...
大家正在搜
变压器超负荷运行及运行时间
变压器长时间空载需要补偿吗
变压器长时间不用有啥坏处
变压器缺相运行有什么危害
变压器投入和停用规定
变压器长时间不用
变压器能长时间空载吗
长时间不用的变压器测量
什么时候需要用到变压器
相关问题
变压器停运多长时间后需重新实验?
变压器停运多长时间后可需重新实验?
变压器已停用两年,重新开启有没有问题
国家有没有规定35KV变压器停役多长时间重新投入使用需做哪些...
变压器报停最长时间是多久
变压器暂停半年后投运一定要做预防性试验吗
我们有一个220kV变电站准备新投运,送电后需要先运行多长时...
35KV干式变压器按照国家规定多长时间检修一次?有人说是投入...