土建中电力管井挖土方计算方法?!!!

看了一下土建定额,觉得和我的算法一样,只是计算时将长宽工作面都加上了,所以算出来的土方量要大,请工作经验者帮忙看看我这样算量可不可行?!!请将您的算法告知我,以做参考,万分感谢
【(工作面+管井垫层外宽度)+放坡系数*挖土深度】*挖土深度*(工作面+管井垫层外长度)
如:5.0*2.0*2.0直通井
【(0.8+0.1+0.25+2+0.25+0.1+0.8)+0.83*(0.1+0.25+2+0.2+1)】*(0.1+0.25+2+0.2+1)*(0.8+0.1+0.25+5+0.25+0.1+0.8)=187.79m³

你这个用公式啊?
就很简单啊,你不要想着是电力井,就是一个挖基坑就是啊
公式是=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h*1/3*k^2h^3
其中,a、b长、宽,c为工作面,k为放坡系数,h为挖深。

用你的5*2*2的直通井举例,
挖方=(5+2*0.3+0.33*2)*(2+2*0.3+0.33*2)*2*1/3*0.33^2*2^3=11.85m3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考