我家是地暖,房龄5年。应该是并联(就是楼道里有两根主管道——一进一出。各家各户的进水管和水出管都从主管道里接出来)??前两年供暖不算好,从前年开始小区弄上了循环泵之后,基本上能够达到供热标准。
今年供暖后循环泵(不是安在家里,是小区里一个总的)一直开着,刚开始供暖的前几天,一直良好。但是从前天开始,我家的(一楼)和对门邻居的忽然不热了,进水管和出水管都是凉的。 然后对滤网进行了清洗,还是没有任何效果。屋内管道都放了气了,没有任何效果。从回水管的跑风放水,回水管发热;从进水管的跑风放水,进水管热。。只要不放,就一点也不热。楼上的住户存在温度降低的现象,但还算勉强管用,而我们一楼两户进水管是拔凉拔凉的。
另:是不是主管道出现一定程度的堵塞导致的?如果是的话,应该如何清洗?
如果是家里的地暖是初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低都是会出现10几个小时才能达到理想温度的现象,升温时间过长还会导致业主误以为是地暖的问题。
解决办法:这其实并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可,但现在一般的供暖室温都在18℃。
地暖产生的热量都是由下向上进行传导的,如果地面物品较多,就会影响散热效果,如果有效散热面积小,就会容易导致误以为是地暖不热。
解决办法:把家里地面上的东西清理干净,少铺一些地毯,家具要采用有腿家具,这些也会让家里的地暖热起来。
如果家里的主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。
解决办法:打开家里的分水器,将管道内的气排出,直到放出热水。
刚才你说的我听明白了。我是直接打开滤网,直接用暖气里用的水,从回水管冲,从进水管出水,这样水出清了。然后又把卫生间里打开两条管道(回水的),关掉分水器里的回水开关,打开进水开关进行冲,水都清了。但是没有效果啊。奇怪的是,我们一楼我和对门都不热了。
追答冲出的水流量够大吗,水的压降大不大,如果两者都正常,可能的原因有:
1、外部的主管道改造不太合理,导致主管线抢水;
2、锅炉房更换了杨程较水的水泵;
3、锅炉的出水温度调定的较低或是锅炉房燃气的供气压力偏低。