我知道可以装一个水位控制器,当水抽满水池预定位置时自动停止,水位低到水池预定位置时自动通电开机抽水,但现在的问题是这样,假如水井里面水不够用了,也就是说机器启动后,没有水可以抽到楼顶的水池,或者水池没满就没水可抽的情况下,那么水位控制器就一直满不了,在这种情况下,满不了就不会断开电源,抽水机就会一直不停的运转,请问有什么办法解决这个问题?不要告诉我人工断开电源,我要做的是全自动控制,要能防止机器空转的控制,要在水井缺水水池又没有加满的情况下也会自动停止,混分的不要来,我会严重鄙视你,先给100分,答案切实可行后在追加。
我也想过在时间上控制,但具体要怎么做?
水井液位感应具体怎么弄?
追答浮球最经济可靠,加个线连接控制器
追问三个点控制一个电源开关吗?具体线路应该怎么接?
追答串接继电保护器里面,在主回路上优先判定水井液位;
追问你的回答是比较有说服力,也有逻辑性,但问题是水井的直径较小,井内浮球的行程就长了,怎么控制?