从楼下水井抽水到楼顶如何自动控制

我知道可以装一个水位控制器,当水抽满水池预定位置时自动停止,水位低到水池预定位置时自动通电开机抽水,但现在的问题是这样,假如水井里面水不够用了,也就是说机器启动后,没有水可以抽到楼顶的水池,或者水池没满就没水可抽的情况下,那么水位控制器就一直满不了,在这种情况下,满不了就不会断开电源,抽水机就会一直不停的运转,请问有什么办法解决这个问题?不要告诉我人工断开电源,我要做的是全自动控制,要能防止机器空转的控制,要在水井缺水水池又没有加满的情况下也会自动停止,混分的不要来,我会严重鄙视你,先给100分,答案切实可行后在追加。

水井下面可以用时间控制,但水池上就不好控制了,水泵的出水量每次都不一样,电压高一点低一点都不同。想要稳定耐用一点的,可以用电子式水位开关和控制器,网上可以找到更多资料的,有原理、工作过程、动画、接线等。要用的型号是BZ301自 质量不错的
或者参考:http://zhidao.baidu.com/question/153615215.html?an=0&si=1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-22
可以在井下抽水机能够到水位线上装一个水位传感器,无水时断开电源。也可以根据时间来控制,意思是:你的水池要装满到预订位置时,水量是固定不变的,而且水泵的出水量应该是固定的,所以装满水的时间是固定的,故可以通过时间来控制水泵的运转时间,当然在程序上时间控制为主。追问

我也想过在时间上控制,但具体要怎么做?

第2个回答  2012-11-22
水泵出口安装一个水流开关,配置一个时间继电器,水泵运行后在时间继电器的延时范围内,如果水流开关没有接通,水泵就自动停止。
第3个回答  2012-11-22
不混你的分,
1.+水井液位感应,同时满足进出液位启动,控制器里面有继电器设置;
2.有些水泵本身有带干转保护;追问

水井液位感应具体怎么弄?

追答

浮球最经济可靠,加个线连接控制器

追问

三个点控制一个电源开关吗?具体线路应该怎么接?

追答

串接继电保护器里面,在主回路上优先判定水井液位;

追问

你的回答是比较有说服力,也有逻辑性,但问题是水井的直径较小,井内浮球的行程就长了,怎么控制?

第4个回答  2012-11-26
有现成的,用水位控制器BZ301这个型号,你上网找一下吧,完全满足你的要求