某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kn,计算长度l=H3.6m,混凝土强度

如题所述

  柱正截面单向偏心受力承载力计算书

  1已知条件
  柱截面宽度b=500mm,截面高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,弯矩平面内计算长度l0x=3600mm,弯矩平面外计算长度l0y=3600mm,混凝土强度等级C30,纵向钢筋强度设计值fy=360Mpa,非抗震设计,截面设计压力N=2650kN,计算配筋面积。
  2配筋计算
  查混凝土规范表4.1.4可知
  fc=14.3Mpa
  截面面积
  A=bh
  =500×500
  =250000mm2
  根据混凝土规范表6.2.15可得轴心受压稳定系数
  φ=1.00
  轴心受压全截面钢筋面积
  A's=0.00mm2
  取全截面纵向钢筋最小配筋率
  ρ'smin=0.55%
  全截面纵向钢筋最小配筋面积
  A'smin=1375mm2
  As<A'smin/2,取单侧钢筋面积
  As=687.50mm2
  2

  1已知条件
  柱截面宽度b=500mm,高度h=500mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,箍筋间距s=100mm,混凝土强度等级C30,箍筋设计强度fyv=270MPa,非抗震设计,轴压力设计值N=2650kN,求所需钢筋面积。
  2配筋计算
  查混凝土规范表4.1.4可知
  fc=14.3Mpa ft=1.43Mpa
  由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
  βc=1.0
  截面面积
  A=bh
  =500×500
  =250000mm2
  截面有效高度
  h0=h-as=500-35=465mm
  截面腹板高度
  hw=465mm
  由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力
  τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×14.3=3.58MPa
  由混凝土规范可知
  0.3fcA=1074.86 >N
  取N=1074.86kN。
  由于λ<1,根据混凝土规范,取λ=1。
  则可不进行承载力计算,取
  同一截面最小箍筋面积
  Asvmin=25mm2 >Asv
  取箍筋面积
  Asv=25mm2


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答