二楼漏电保护器白天没用任何电器的情况下跳闸,现在手动合不上去,按过复位键。二楼只有一个用电器,就是柜机空调,其他就是插座和电灯,插座上没有任何电器,现在就是合不上,我把漏保负载线路切断,漏保能合上,这说明漏保没问题。我把唯一电器空调线切断,漏保还是合不上,这说明不是空调漏电引起的跳闸,那其他也就是插座和电灯,我感觉是哪里短路了,可我怎么去检查哪里出现的问题,楼上从主漏电保护器接出电线下边就没有接漏电保护器了,家里是走的明线,怎么才能检查出有问题的地方?希望大家伸出援手帮助一下,电工没空,说得等,我想趁这机会学习一下。
使用万用表测量哪处短路。
把万用表调到欧姆档,接通要测量的回路,如果有电阻的话说明是通路的,假如没有电阻,指针也没反映,表明是断路的,如果指针偏向0位置,那么是短路的,换句话说就是直接把万用表两指针短接。
不过电路短路也不一定电阻很小,根据实际测量的电路决定,短路情况下也会出现几十欧姆,或几百欧姆的现象.不过只要有电阻,一般就不是开路状态,开路的电阻值多为无穷大。
在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,往往会引起机器损坏,严重时有可能造成爆炸或火灾。
电源短路:即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极。特别容易烧坏电源。
有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。
电器就一个空调切断了,还是合不上,插座和电灯怎么去检查,现在合不上闸,楼上没有电,我看所有的插座没有任何异样,请高手说说具体检查方法,是不是得检查电路连接部分?
追答外表看不出的 你用万用表检查线路或查座有短路没
追问好吧,我没有万用表。谢谢好心人。
空开是什么装置,是漏保吗?楼上的所有电路都是从一个漏电保护器接出的,而且所有插座从装修完都没插过任何电器,楼上只有柜机空调直接接4平方主线的没用到插座,并且断开空调线路测试了还是合不上。怎么检查插座,挨个拆掉?
追答不是,是分路开关,估计是线路串线,可以用电笔来测
追问没有分路开关,对,每个房间线路都是从主线串出来的,用电笔怎么测?现在楼上合不上闸没有电,用电笔测有效果?这方面我一点也不懂?可否辛苦您说的详细下?
追答将漏电开关中零线卸下用电工胶布包扎,然后送电看看跳电不,不跳电,用电笔测量插座是不是每一个插孔都亮,那就是火线与其他线短路