请问我家的电闸刀用多大的合适呢?

80年代的房子,当时是用的1.5的电线,那时候家里只有电视机和录音机和电热水器,再就是电脑和冰箱,一直也没有什么问题。今年家里装的微波炉、电磁炉和洗衣机及大1.5P的格力变频空调,我又在闸刀那里装了一个2.5的电线,专供空调、热水器,微波炉和洗衣机及电磁炉使用,当然所有电器不可能同时使用,闸刀是老式的15安培的铅丝的那种,最近老是滋拉滋拉的响,用螺丝刀也上紧过几次各处的螺丝,但是还会偶尔的响。请问是什么原因呀?如果换闸刀的话换什么样的?多少安培的?还要防漏电的么?我看还有什么1P和2P的不知道是什么意思呀?我家的这两条线路如果装空气开关的话,1.5的装多大安培的空气开关呢?2.5的装多大的空气开关呢?或者要是两条线装在一个空气开关上,这个空气开关要多大安培的?再就是如何更换空气开关呢?请大家帮忙给解答一下,谢谢。另附1.5电线用的电器:32寸液晶电视1台、台式机电脑一台、冰箱一台、抽气油烟机一台、各处电灯。
2.5电线用的电器:大1.5P空调格力变频空调一台、微波炉一台、电磁炉一台、洗衣机一台、电热水器洗澡的一台。(这些几乎不会同时使用!)

首先给你说一下P的意思,同俗的讲,1P就是控制一根线的通断,2P就是控制两根线的通断,咱们家用的通常是1P和2P,根据你们家电器功率的分配,1.5的线接一个2P20A的断路器【带漏电保护的】,2.5的线接一个2P40A的断路器【带漏电保护】,另外你们家的总闸要换一个63A的空气开关!闸刀这种现在很少用了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-13
1.5平的电源线接2P-30的空开,2.5平电源线接2P-63的空开.