欧姆龙CP系列PLC初始得电特殊继电器是什么(类似于三菱的M8002)?是不是A200.11?看了指令手册,没看懂

请熟悉欧姆龙PLC的大师教教我。
还有,我输入LD A200.11,它会变成

请问这个是不是PLC通电第一次周期得电,其他时候不得电(类似于三菱的M8002)?
请师傅指教,谢谢11

这个特殊继电器属于SR区,正是你说的首次扫描(循环)标志,在PLC上电后,CPU会按地址顺序扫描程序,从第一条直到最后一条end指令,一个扫描周期根据程序的大小不同大概10毫秒。这个标志在首次扫描时只ON一个扫描周期,随后的扫描周期一直OFF。通常用于初始化数据库、数据传送、初始化特殊I/O单元。追问

我只想确认欧姆龙的A200.11是不是相当于三菱的M8002

追答

是的没错。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-12
 

还一种可能你是不是,把200.11定义成p_first_cyele

追问

没有啊,我输入LD A200.11,它自动就变成那样了。现在只想确认欧姆龙的A200.11是不是相当于三菱的M8002

追答

那就是第一次循环标准,你的plc是什么系列的?

追问

欧姆龙CP1H

第2个回答  2013-07-13
是的,只在第一次扫描周期内有效。就是一个初始运行正脉冲
第3个回答  2013-07-12
这个只是刚开电瞬间会发射一个脉冲,你可以用一个KEEP指令或者自锁或者SET来保持这个信号