35平方的铝线有两百米远,两相的,能承受多少千瓦?

如题所述

你说的二相是单相用电吧?就是说是220伏电压等级的吧!上网搜索(导线截面的经济选择),仔细看看,单相用电设备电压降,和电线截面积选择问题。认真点,别吧意思搞错了!铜芯跟铝芯材质的电线,一般相差一个档次的截面积规格。再说;电线负责输送电能,就是电压与电流,电线在规定电压等级时,主要与电流多少?供电距离多远?来选择截面积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-07
35平方的铝线 200米电阻
=0.0283*200/35=0.16欧姆
没有两相电,是单相220V,一般压降不低于15%
220*15%=33V
负荷最大电流=33/0.16=206.25A
35平方的铝线 负荷电流74A
所以 负荷最大电流 取74A,单相220V功率 可负荷9kw本回答被网友采纳