35KV电力系统短路电流计算 请相关专业人士解答谢谢 给出公式具体步骤,谢谢

35KV电力系统的计算基准容量S=100MVA 基准电压Uc=37KV 变压器的型号为SZ11-6300/38.5*2.5%/10.5容量比6300/6300KVA 阻抗电压Ud%=7.5% 组别Yd11 变压器阻抗标幺值为1.19 求母线K1和K2发生三相短路时电流大小 起始次暂态电流 I 冲击电流Ich 和。I∞补充为什么系统侧阻抗=0.95

第1个回答  2013-07-18
IK1=IJ/系统侧阻抗=100/1.723/37/0.95=1.64KA;冲击电流Ich=2.55IK1=4.18KA

IK2=IJ/(系统侧阻抗+变压器阻抗标幺值)=100/1.723/10.5/(0.95+1.19)=2.57KA;
冲击电流Ich=2.55IK2=6.55KA本回答被提问者采纳