4个平方铜线能承受多大功率

如题所述

四平方电线能带几千瓦

4平方的电线载流量是30A,能负荷6千瓦,8千瓦就会感觉到发热。国际允许长期电流:4平方的铜芯电线是25-32A,极限数值是8000w。不同敷设方式、环境温度的情况下,绝缘导线的安全载流量不同,负载功率也不同。

电线怎么选择

1、外表明确的标志

购买电线时,要可能清楚电线表面的厂家名称、产品型号和额定的电压。即使在使用过程中,出现问题也能找到厂家,以保证我们的权益和安全。还要注意一下,是否与合格证上的数据一致,以防买到劣质的电线。

2、光滑外观 厚实内芯

除了看标识之外,也要留意它的外观,合格的电线表面光滑平整,绝缘和保护套不会出现磨损的印迹。而且电线表面的标识和字迹也很清晰,用手摸着不会油腻的感觉。还可以看它的横面,整个绝缘或护套厚度都要保持一致,没有偏芯的现象。

3、外层塑料

对于电线来说,它的外层塑料起到很大的作用,电线应选择塑料皮光泽鲜亮的,还要选择质地较细密。如果不知道外层材质好坏,可以用打火机点燃进行试验,如果没有出现明火就说明电线的质量很好。

4、照明 空调用线

在选购电线时,还要了解清楚电线的用途,对于照明用线应选择1.5-2.5平方毫米。而空调、冰箱使用的电线一般是2.5-4.0平方毫米,在灯线头用硬线,电线的使用不能选择太细,否则电线会发热而导致短路,发生危险。

5、音箱线

家庭中如果有音箱的话,应该选择高纯度的铜线为导体,采用这种电线才能保证安全。而有的家庭用银作为导体,但是价格相对高点,所以一般采用铜线就可以。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-06-28

不同供电条件下,不同类型4mm² 线缆在空气中的负载能力如下:

供电电压=380V 功率因数=0.9 时 不同类型4mm² 线缆的推荐安全载流量,及在可带的三相负载和传输距离:

PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=38A,折合三相功率=22.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=108.8m;

PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=50A,折合三相功率=29.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=82.7m;

PVC塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量=23A,折合三相功率=13.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=179.8m;

PE塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量=34A,折合三相功率=20.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=121.6m;

PVC塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量=28A,折合三相功率=16.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=147.7m;

PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量=40A,折合三相功率=23.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=103.4m;


供电电压=220V 功率因数=0.9 时 不同类型4mm² 线缆的推荐安全载流量,及在可带的单相负载和传输距离:

PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=38A,折合单相功率=7.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=31.5m;

PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=50A,折合单相功率=9.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=24m;

PVC塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量=34A,折合单相功率=6.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=35.2m;

PE塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量=38A,折合单相功率=7.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=31.5m;

相似回答