66问答网
所有问题
2P空气开关只接火线不接零线可以吗
2P空开只接1根火线,零线不经过开关直接接在一起可以吗?
举报该问题
推荐答案 2020-12-31
一、3P空开3火线进3火线出,三相四线制没有零线,是地线,不允许关断,另接
二、2P空开可以当两个1P空开用(如果2p只有一个脱口机构就不行)
三、空开不带漏保,火线零线没有严格限制
四、3P当2P空开用就是一火一零,3P可以接零线。
断开开关时零线无法断开,若零线电位上升,对人有一定的危险。
最好是用双极开关,零线火线都通过开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s2s2pvUppxxii92iDD.html
其他回答
第1个回答 2017-11-19
可以用,相当于1p开关。不过现在规程以不让这安装了。
追问
短路或者过载,可以保护吗?手里就那个,快拆迁的房子,不值当买了啊
追答
可你说的情况能跳闸。
本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-09-23
零线最好直接零线端子排,火线进空开。
第3个回答 2017-11-25
可以,零线直接零线端子。
第4个回答 2017-11-19
那用1P的空开不就得了?
相似回答
2p空开不接零线
会跳闸吗?
答:
空开起过载和短路作用,不接零线不会跳闸 漏电开关的话
,起漏电,过载和短路保护,如果不接零线的话,会跳闸
空气开关只接火线
行吗?
答:
你好:
——★1、纯空气开关,是完全可以只接火线的
。但是,带有漏电保护装置的空气开关,则不宜只接火线、不接零线的,负否则将失去漏电保护功能。——★2、不带漏电保护装置的纯空气开关,与带有漏电保护装置的空气开关,在外型上可以区别的:带有漏电保护装置的空气开关,开关表面设计有实验按钮,和复位...
我有一只单极的
空开
,如果只把
火线接入
,而
零线不接
,这样
可以吗
?有什么...
答:
可以
。没害处。两个单极空开可以并在一起用,接线如图:一边接火线一边接零线,按照规定是不可以的,因为单极空气开关只控制火线,不控制零线。如果一边接火线一边接零线,如何断开接零线的开关,会导致零线断路,容易在检修的时候发生触电事故。空气开关安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±5°;产品应...
家庭电路中
开关
可同时
接火线
和
零线吗
答:
不可以
,家用电路的开关都是只接火线不接零线的,但是有一种双控开关的接法可以接零线,但是很少见。发个接线图给你看看
请问漏电
开关
出线端单
接火线
,
不接零线
会跳闸吗?
答:
漏电
开关只接火线不接零线
肯定会跳闸,如果不跳闸就是漏电开关坏了没有漏电保护功能了,并且没有单接一根线的漏电开关(不存在单极漏电开关),最少是双极的还有三极、四极的(后面这两种是380V的)
只有
火线
没有
零线
,
可以
正常用电吗?有火线,没零线,怎么使用两相电_百 ...
答:
如果只有
火线
没有
零线
,是
不能
使用电的。这是因为在电路中需要形成闭合回路,包括电源、负载和导线等,当缺少其中的任何一个环节时,都不能形成可靠的闭合回路。如果只有火线没有零线,建议您不要随意接通电源。您可以考虑以下几种方法:1. 找到一名专业电工或技术人员进行咨询和处理。他们会更加了解如何...
大家正在搜
空气开关不接零线可以吗
开关不接零线可以吗
空气开关接在火线还是零线上
空气开关零线火线接法
空气开关可以接插座吗
空气开关装在火线还是零线
漏电开关不接零线会跳闸吗
三相电不接零线可以吗
三相四线零线过不过空开
相关问题
我有一只单极的空开,如果只把火线接入,而零线不接,这样可以吗...
两匹空开只接火线不接零线 零线接零线排上会不会有什么隐患
一、3P空开怎么接线?3火线进3火线出?零线呢? 二、2P空...
2P的空气开关一边接火线,一边接零线,可以吗
二p空气开关不接零线可以吗
空气开关只接火线行吗?
插座只接火线不接零线可以吗
只接火线不接零线可不可以