砖混结构的民用建筑的梁180*400,跨度最大的是3.8m。是选用4跟二级钢16的好还是选择6跟14的二级钢好啊

砖混结构的民用建筑的梁180*400,梁高400mm,跨度最大的是3.8m。是选用4跟二级钢16的好,还是选择6跟14的二级钢好啊,选择的理由又是什么啊。麻烦各位大哥大姐帮帮忙解决下啊

砖混结构的民用建筑的梁180*400,梁高400mm,跨度最大的是3.8m。是选用4跟二级钢16的好,还是选择6跟14的二级钢好啊?

是自建房吧!砖混结构-是不是梁下面有墙,还是这根梁下是无墙的?
一、如果这根梁下有墙,则梁是圈梁性质,梁的断面尺寸只要有180*250就够了,配主筋4根14(上2下2)。
二、如果这根梁下无墙,则这根梁是抬梁(框架梁),梁的断面尺寸180*400正好,配主筋2根14加3根16(2根14放上面,3根16放下面)或5根16(上2下3)。
生命愉悦!理解请采纳。不懂可追问。追问

真讨厌打不了那么多字,图片上了,一个问一个问的回答啊,这样会好一点

追答

高度方向的上下主筋距离 大是没有关系的,因为还有箍筋呀!
按设计规范规定,梁高度小于500是不在梁侧向中间另放钢筋的,所以,你这么小的梁更不用放了。
要这根梁达到最大的承重,最主要的是下部的主筋要够,其次是上部的主筋要够;至于侧向放不放钢筋,跟梁的承重是没有关系的。
这个梁(无悬挑),下部主筋只有2根16是不够的(2根14就更不够了),所以建议下部放3根16,上部放2根14或16。
当梁有悬挑时,不悬挑段按上面所说的配筋,悬挑段要另加1-2根的14或16(并要伸入不悬挑段一定的尺寸)

追问

悬挑梁外面也有条横梁啊 上面也有墙的,那外面那条横梁要怎么配筋的啊?还有上面没有墙的,跨度是3.8m的梁,4跟16的够吗?还有你说的悬挑梁有1-2跟钢筋并要伸入不悬挑段一定的尺寸,具体是伸入多少啊?如果梁下部放3根16的话那钢筋间距不是只有6cm吗,会不会间距太小了影响到下部钢筋的受力啊?谢谢你上面的回答啊,我还想了解多点,完了给你加分,谢谢啊

追答

一、悬挑梁外面也有条横梁啊 上面也有墙的,那外面那条横梁要怎么配筋的啊?
如果是悬挑梁,外面的横梁只是搁置在悬挑梁端头上,则横梁配底筋3根16、上筋2根14。
二、还有上面没有墙的,跨度是3.8m的梁,4跟16的够吗?
这说的应该不是悬挑梁吧。4根16够了,建议底筋2根16、上筋用2根14就可以。
三、还有你说的悬挑梁有1-2跟钢筋并要伸入不悬挑段一定的尺寸,具体是伸入多少啊?
如果悬挑段长度是1000mm,则至少伸入不悬挑段1000mm(一般要求伸入1500mm),具体伸入按此比例类推。
四、如果梁下部放3根16的话那钢筋间距只有6cm,会不会间距太小了影响下部钢筋的受力啊?

不会。那怕是间距缩到30mm,也不会影响钢筋受力。
五、注意:
如果悬挑梁的悬挑段长度大于1500mm,上部钢筋要至少4根16
六、建议:
自家建房,常常要住上几十年上百年;
建议让泥工带头的人(或钢筋工、或木工)来配筋,或把平面图(每层的平面图,要把墙的位置、大的门和窗位置、梁的大小、上部筋和下部筋等画或写清楚)用拍照、扫描等方式传到百度上提问让人看看以保安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-30
你好,计算钢筋强度分为面积计算和强度计算,而且需要确定梁内配筋的话,需要知道结构楼面需要承受活动荷载多大,以及结构自重多大,所以不能确定需要的配筋强度。如果你确定要从你所提供的两种方案中选择一种的话,由于都使用二级刚,那么就用面积法,即,第一种四根十六的,4×(16÷2)²=256;第二种六根十四的,6×(14÷2)²=294。所以可以得出结论六根十四的强度要大于四根十六的强度,如果你不考虑成本因素的话,建议你采用六根十四的,强度会大些,谢谢追问

假如我用4跟16的,跨度是3.8米, 而这个梁上砌墙 墙厚18公分的砖墙,4跟16的能不能承受的住呢,水泥用的是42.5的标号的。梁高400的地方两根钢筋的间距是35公分会不会大了一点呢?会不大间距太大了承受不住上面的墙跟楼板的重量啊?谢谢你的回答,很希望你继续回答我啊,