两个电流互感器如何串联?

我有一个600/5的电流互感器和一个100/5的指针式电流表,当我做10倍电流即6000A电流时,二次侧电流是50A,可是电流表是输入5A的。我想再串接一个50/5的电流互感器,怎么串接?请各位大神帮帮我!

做10倍电流即6000A电流时,二次侧电流是50A,可是电流表是输入5A的。将600/5的电流互感器二次连接导线串入50/5的电流互感器的一次,50/5的二次连接电流表两端就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-01
600/5的互感器在额定电流内,二次侧不会大于5安,与100/5的电流表不用再配互感器可直接使用,只是读数不符,只要把读数值乘6即可,如表显示100(满表),实际电流为600。追问

但是在10倍额定电流下,二次侧不就是50A电流了吗?而电流表的输入是5A的,怎么能承受50A的电流冲击?

追答

不会的,600/5的互感器主电流在600安时,二次侧是5安,100/5的电表也是5安。

追问

一次侧在10倍额定电流,即6000A下,二次侧不也是10倍额定电流,应为50A吗?

追答

看懂了,一次侧在10倍额定电流,即6000A下,二次侧是50安,但这是不允许的,600/5的互感器,只允许600安(600安是它的额定功率)

追问

保护级电流互感器的准确级10P10,不就是要求在10倍额定电流下的误差少于10%么?那10倍电流不就是要求在一次侧产生6000A的电流,那么二次侧不就是50A的电流?

追答

10倍电流,不是正常电流,它指的是万一(如短路)电流达到额定电流的10倍(短时间)时的计量误差。

相似回答