转炉煤气柜技术操作规程
一、 系统工艺流程简介:
转炉回收煤气经过净化后进入煤气柜,柜内煤气经出柜管道进入电除尘,使煤气经过进一步净化使含尘量降低后进入煤气加压机,经煤气加压机加压后送往煤气用户。
二、 主要设备名称及技术参数
1、 煤气柜

名称
公程容量
直径
总高度
侧板 高度
活塞 行程
底面积㎡
支柱数
储气 压力KPa
煤气 温度℃
橡胶加布帘密封干式煤气柜(威金斯)
8万
58
43.5
38.1
32.1
2600
30
2.2~3.3
0~45
2、煤气加压机

煤气加压机型号
进口压力KPa
出口压力KPa
转数r/min
输送量m3/min
电机型号
电机功率KW
允许振动值mm/s
允许压力KPa
AH420-1.24
1.5~2.5
22.5
2960
420
YB450S3-2
280
0.05
22.5

三、 工艺流程示意简图

四、 主要设备运行参数
1.煤气柜上限7万m³,下限0.8万m³。平衡度变化在50㎜以内,活塞漂移度分别在 ±120、145
2.进柜煤气含O2量小于1%,CO含量大于35%。
3.进电除尘煤气含O2不大于1%,进入电除尘煤气O2含量大于1%,仪表发出报警,电除尘凹凸压电自动断电。
4.当电除尘进口煤气压力≤2Kpa时,仪表发出一次报警。当进口煤气压力≤1Kpa时,仪表发出二次报警,同时电除尘自动断电。
5.煤气加压风机最大风量25200m³/h.台。
6.煤气加压机机前压力1.5~2.5Kpa以上,出口压力正常状况下应在15~17Kpa。
7.当机后压力到达20Kpa时,凹凸压回流阀自动翻开,当机后压力降至18Kpa时,凹凸压回流阀自动关闭(不包括人为调整压力)。
8.当机后压力到达21Kpa时,仪表发出超压报警,当风机进口压力≤0.8Kpa时,机前压力发出一次报警,当风机进口压力≤0.5Kpa,机前压力发出二次报警,同时风机自动停车掉闸。
9.当风机房内煤气含量到达50PPm时,机房内排风扇启动,进展通风,煤气含量低于24PPm时,排风扇停顿。
五、 煤气加压机操作:
1.管网置换:
煤气管网系统及风机系统投运前,首先要对气柜柜前、柜后管道及电除尘系统机前机后总管进展置换,置换完成后,再对单机系统进展置换。
2. 风机操作:
(1) 运行前的检查:
1) 风机单机管网系统煤气置换完成。
2) 手动盘车联轴器2-3圈转动敏捷,无磨擦,碰撞现象。
3) 检查风机系统设备连接部位坚固、严密、无松动、漏油、漏气现象。
4) 风机轴头如采纳N2密封,送煤气前要先送N2进展轴头密封。
5) 检查风机润滑系统油位正常。
6) 检查仪表,电机接地正常。
(2) 风机启动
1) 先将要启动风机变频调至最低值后,再启动风机。
2) 检查风机运转方向与所标牌所示方向是否全都。
3) 空载试车约5分钟,观看风机运行状况,无特别状况,全开风机进出口阀。
4) 利用变频调整机后压力,使之稳定在用户要求。
5) 运行中的煤气压力调整可用高、低压连通阀进展。
(3)风机停车
1) 先将要停风机变频调至最低值。
2) 停风机。
3) 关闭进出口阀门,如需备用可稍开进口阀门。
(4)换机操作
1) 换机操作原则:先开后停,缓慢进展压力少波动
2) 将备用风机进展开机操作。
3) 备用机开启后,同时调整备用机和工作机的变频值。即备用机变频位渐渐提高,工作机变频值渐渐减小,尽量保持总管压力相对稳定。
4) 工作机变频值至最低值时,关闭进出口阀门,按停机操作要求停工作机。
5) 备用机变频调至工作规定值,投入正常的工作运行。
(5)生产运行中消失以下状况时,应马上实行紧急停车,操作措施:
1) 机组零件破损或者冒烟。
2) 风机发生金属撞击声。
3) 机组严峻泄漏煤气。
4) 风机消失猛烈振动。
5) 气柜突发特别状况,大量泄漏煤气。
(6)风机运行中的监视,检查及保养:
1) 运行中应亲密监视风机进出口煤气压力变化,如机前压力消失不稳定现象时,应马上查找缘由;如机后压力大于规定值时,应马上对风机进展变频调整,将压力降至正常使用值状态。
2) 每两小时对风机系统的轴承温度、振动和运行声音进展检查。
3) 每两小时对风机系统的润滑、冷却系统、密封系统+进展检查,电机的轴承温度不得超过70℃.
4) 每两小时对风机系统各紧固部位进展检查。
5) 每两小时对排水器进展检查,保证水位正常有效排水畅通。
6) 每两小时对风机的吸气、排气是否稳定进展检查。
7) 轴承箱内的润滑油第一次使用不能超过三个月进展更换,以后可每半年更换一次。
8) 每班对备用风机进展盘车一次,盘车后的风机静止轴向位置要有所变化和规定。
3. 压力调整
1) 正常状况下,运行风机进出口阀门处全开位置,风机输送压力值应掌握在不大于技术参数值的2/3.当高于或者低于规定值压力时,风机变频可以自动跟踪。转变转速使输出压力到达规定要求。
2) 正常压力值调整可以使用连通阀进展。
4. 加压机置换操作:
1) 加压机剩余煤气处理操作:
A. 关闭风机进出口蝶阀
B. 关闭进出口盲板阀
C. 翻开风机进出口放散阀

D. 翻开(机前)进口N2阀门,向风机内输入N2
E. 10分钟(min)后,在风机出口放散取样化验,合格后关闭 N2阀门。
2) 煤气置换加压机内的空气操作:
A. 翻开风机出口放散阀
B. 翻开风机进口N2阀向风机内输送N2。
C. 10分钟(min)后,关闭N2阀门。
D. 翻开风机进出口盲板阀
E. 稍开风机进口蝶阀向风机内输入煤气。
F. 关闭N2阀,用煤气量置换N2。
G. 在风机出口放散做煤气爆发试验,合格后关闭放散。
六、 煤气柜操作
1. 气柜置换
煤气柜投运作前,应首先对气柜进展调试,并作密封性能试验,到达要求后进展置换,合格前方可投入运行。气柜置换要做具体的气柜置换方案。
2. 气柜上升操作
A. 煤气回收时,煤气进入柜内,气柜随即上升。煤气柜到达柜容到达7万m³时,仪表发出一次警报,此时应当操作煤气回收拒绝按钮,停顿煤气回收进柜,并关闭进柜蝶阀(拒绝按钮直接掌握净化三通阀开关)。
B. 如拒绝三通阀联锁失灵,要马上翻开柜前大放散,气柜降至规定正常值时,可以关闭柜前大放散。
2. 气柜下降操作:
煤气不回收进柜时,气柜内的煤气通过加压机外供煤气用户,使煤气柜柜位、柜容量下降削减趋势,在煤气回收不正常时,如柜容低于1万m³时,应马上联系转换其它煤气,转换其它煤气供用户后,关闭出柜阀门,电除尘停顿运行。
3. 气柜的日常检查及维护:
A. 亲密监视气柜内的煤气压力指示,机械柜位柜容、仪表柜位柜容是否精确牢靠。
B. 每两小时检查一次气柜,检查配重小车运行是否平稳,目视小车高度是否全都。
C. 检查机械柜位柜容装置是否与其它显示相符。检查于此相关的钢丝绳是否消失卡、断丝现象。
D. 每两小车检查一次柜体有无严峻变形、泄漏、气柜排污排水器水位是否正常,排水是否畅通。冬季检查各伴热管道是否正常,阀门有无冻裂。
E. 每1小时对柜内煤气成伤采样化验分析一次。
F. 每周二上柜检查一次,检查内容:活塞水平度,漂移量,检查各钢丝绳是否有断股现象。检查各绳轮润滑,转动是否良好,有无脱卡现象。检查机械柜位、柜容指示各机械机构是否正常。
G. 气柜检查前应先确认柜位、柜容,再翻开相应位置人孔门,检查过程中如进展升(降)柜,应准时关闭人孔,插好安全销,并翻开相应位置的人孔门,检查完后应准时关闭人孔门、插好安全销,在检查过程中,人孔门外必需设专人监护。
H. 每月1日的白班对气柜各手动放散各试验开关检查润滑一次。
七、 电除尘操作:
1. 运行前的检查及预备:
A. 设备严密性检查良好、人孔门、泄爆孔、密封良好。
B. 各运转局部润滑良好,盘车正常。
C. 大梁内各瓷套筒均应完好洁净。
D. 电除尘置换合格。各取样点O2含量不小于1%。
E. 设备危急区域确认无人。
F. 各电器掌握设备进展动作检查正确无误。
G. 各凹凸压掌握柜各操作开关均处于正常运行状态(电工确认)。
H. 检查供水系统无特别,顶部供水压力不低于4Kg/C㎡。
2. 开车步骤:
1) PLC自动方式:
A. 闭合启/停旋钮开关,待启/停旋钮灯亮且触摸屏画面正常显示后,表示PLC已进入正常工作状态。
B. 在加热画面中,用手按一下加热自动掌握开关,这时加热自动运行,画面上的加热器相应位置变色。
C. 待画面上自动预热完毕指示灯闪耀并有音响提示时,按一下报警按钮。自动预热完毕指示灯恒亮且音响消退,证明已具备上升压条件。
D. 用手按一下画面哈桑的阀门自动掌握开关,阀门自动运行,画面上阀门相应位置开关及运行指示变色,确认电除尘及保温箱内气体合格后,方可启动高压。
E. 进展送煤气操作。
F. 本方式无特别状况,设备将受程序掌握动作。
2) 手动方式:
A. 闭合启/停旋钮开关,待启/停旋钮灯亮且触摸屏画面正常显示后,表示PLC已正常工作。
B. 假如1#、2#阀门未关到位,先按一下1#、2#阀门管,且1#、2#阀门关指示灯亮。然后拨一下各加热掌握手动开关,使各加热器通电(时间人为把握为1小时)。
C. 待预热时间到,确认电除尘及保温箱内气体合格前方可启动高压。
D. 依据电除尘状况,断开或闭合1#、2#阀门手动掌握开关,将1#、2#阀门翻开20分钟(每小时启动一次,每次二非常钟)。
E. 启动高压。
F. 送煤气操作
3) 停车步骤:
A. 停高压。
B. 断开隔离开关并案地
C. 关闭煤气阀门
D. 停加热
(1)短期停车时,可不必关闭保温加热系统。便于设备快速投入运行,缩短启动时间。
(2)长期停运时,关闭保温加热系统。
E.关闭电源。
F.停水。
4) 紧急停车:运行中遇到特别状况,可直接按紧急停车,按钮或拉下电源开关。
5) 特殊留意事项:运行中遇到煤气、氧气含量≥0.8%时,设备发出一次报警,当氧气含量≥1%时,设备发出二次报警,设备应立即停电。如连锁失灵应立即手动停顿高压设备的运行,待检查正常前方可重新投运。
6) 运行中的问题及处理:
A. 煤气状况发生变化,可造成高压掌握柜上的仪表指针突然摇摆很大。
B. 高压设备突然掉闸。设备运行过程中,如高压突然有短路、开路时,报警发出声响,同时主回路跳闸。面板指示灯指示故障缘由,此时要按下复位按钮停顿声响,停机待电工排解故障后再重新开机。
C. 低压系统发生故障,可依据故障指示灯提示查找、排解。
7) 维护及修理:
除尘器出口含尘量达不到要求,其可能的缘由如下:
(1)电场的电压过低(处理:上升电压)
(2)气体在除尘器内分布不匀称(处理:清理除尘器进口气流分布板的积灰)
(3)进口煤气含尘量超过规定范围(处理:度进口煤气含量进展监测,如超过150mg/m³应准时上报工段,对煤气净化系统进展处理)
(4)煤气量超过设计值(处理:降低运行负荷)
(5)煤气流速过高(处理:调整负荷,降低流速,特别状况可开放备用电除尘投入 运行)
(6)二次电压低,二次电流正常,指针上下波动不稳定(处理:清理喷咀杂物)。
8) 运行掌握参数:
A. 观看高压柜电压,应在35—36KV之间,如发觉电压波动频繁,应调小电流极限旋钮适当降低电压,运行电压一般掌握在30—40KV。
B. 观看火花数应掌握在10次/分钟以下,如超高应调小电压。
C. 检查掌握面板,应无故障提示,如发觉马上停电除尘并找电工处理。
八、 事故处理
1、 煤气加压机停电:
煤气加压机发生突然停电造成停机,应马上通知调度,同时手动翻开凹凸压联通阀门。假如条件允许可转送高炉煤气或用户止火后,可按风机停运按钮(如停电机风机不能自动掉闸时)。关闭原运行风机出口阀门,恢复送电后,经请示调度同意后,可重新启动风机投入运行按煤气用户需要调整煤气输送压力。停电后,在确保柜位的状况下打算是否回收煤气。
2、 煤气柜出柜煤气、氧气含量超标:
(1)值班员在对出柜煤气、氧气含量监测或者发觉电除尘监测氧气含量超标到达1%时,电除尘电源会自动切断,如消失不能自动切断电源时,则马上实行手动停电除尘电源,并通知净化岗位煤气氧气含量超标,氧气含量达标后再恢复电除尘工作。同时对出柜煤气氧气含量进展采样化验。
(2)值班员应对出柜煤气氧气含量监测,或者发觉电除尘监测氧气含量超标到达2%时,马上通知净化岗位停顿回收煤气。
(3)如正在回收煤气时,值班员马上实行停顿回收操作措施(打拒绝)。同时向上级汇报。
(4)马上为煤气用户切换高炉煤气,转换完成后,停风机并关闭风机出口阀门及凹凸压联通阀,同时通知煤气用户止火。
(5)煤气转换完成后,翻开风机出口总管放散,利用高炉煤气对送气管道进展置换。
(6)做好气柜及煤气管网置换预备工作。